这个控制闭合表对应的控制器 型号应该是KT10-60J/1;首先你看下上面有 【前 零位 后 】 字样,前和后的下面分别对应的时1-5,这个就是表示控制器的档位,即1档到5档,前后都是,零位对应的竖排代表控制器内部的触点,凡是在这排加重原点的是表示在零位时触点是闭合的,没加重的是不闭合的,在就是对应的1-5档,每档竖排虚线加重圆点的是所对应档位在此档位时是闭合的,就是当控制器推至这个档位时,触点是闭合的,没有加重的就是在这个档位不闭合的,以你发的图为例:当控制器在零位时,零位1-2之间的点是闭合的,当控制器推至前或后1-5档时,1-2之间触点是不闭合的;同理在零位时3-4、3-5之间点也是闭合的,当控制器推至前方向时,3-4之间的点的前方向在1-5档都是闭合的,后方向不闭合,档控制器推至后方向时,3-5的后方向触点都闭合,前方向不闭合,这个是零位与限位的闭合顺序。下面的导向控制触点大致与限位的闭合顺序一致,在下面是电阻切换触点了,从Q0-Q1-Q2-Z3-Z2-Z1,之间无论前后两个方向都对应的控制逐级推档变化,也就逐级跟着闭合,例如:Q0-Q1在前后的第二档之后开始全部闭合,Q0-Q2在前后第三档之后全闭合;Q0-Z3在前后第四档之后全闭合,第五档,Q0-Z2和Q0-Z1在控制器推至5档时同时闭合。
语言表达有限 不知道说的明白不