1.简述干粉灭火系统模拟喷放试验的要求和方法。
1.试验要求
模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%;当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体;采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致。试验时应保证出口压力不低于设计压力。
2.试验方法
(1)启动驱动气体释放至干粉储存容器;
(2)容器内达到设计喷放压力并达到设定延时后,开启释放装置。
在模拟喷放完毕后,还需进行模拟切换试验,试验时将系统使用状态从主用量干粉储存容器切换为备用量干粉储存容器,驱动气体储瓶、启动气体储瓶同时切换。
1.试验要求
