瑞鸿电控网讯:低压控制柜保养
1、准备工作:
A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。
B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时间完成保养工作。
2、低压控制柜保养程序:
A、实行分段保养,先保养保安负荷段。
B、停保安负荷电,其余负荷照常供市电。断开供保安负荷市电的空气开关,断开发电机空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂标示牌,以防发电机发送电。
C、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母上的绝缘有无松动和损坏。
D、用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况
E、把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。
文章来源:(瑞鸿电控官网)
1、准备工作:
