三相电加热炉零线经常烧断

只看楼主收藏回复

每相负载十千瓦五根电热管,后来有一相的一根管子坏了就换了一根然后零线经常断中间又把连接管子的线换成不锈钢板连接每一项的不好用板结还是线老断啊怎么解决呢


IP属地:山东来自Android客户端1楼2017-03-07 13:39回复
    卡电流了没?


    IP属地:河南来自Android客户端2楼2017-03-07 13:42
    收起回复
      顶顶。大神们有好的解决办法吗


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2017-03-12 07:19
      回复
        自己顶顶


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2017-03-13 21:39
        回复
          2千瓦10安培一根么,3相3根一组,5组零线再并接。负载平衡的话零线应该没有电流的


          IP属地:江苏来自Android客户端5楼2017-03-13 22:03
          收起回复
            每组每相只接1个加热管,这样正常的话跟零线所连的线最多只有10A。


            IP属地:江苏来自Android客户端6楼2017-03-13 22:11
            回复
              可能是换的电热管跟原来的功率不一样。本来就三相不平衡,换了根就更不平衡,导到电流大


              IP属地:广西来自Android客户端7楼2017-03-15 22:23
              收起回复
                偏压吧


                IP属地:山东来自Android客户端8楼2017-03-15 23:02
                回复
                  三相电怎么有零线


                  IP属地:福建来自iPhone客户端9楼2017-03-16 21:32
                  收起回复
                    最好用电能质量分析仪测一下,看看有没有谐波。
                    如果没有谐波,把三相负载配平衡了就行了。
                    如果有谐波,中线上可能有零序电流。


                    IP属地:安徽10楼2017-03-17 20:51
                    回复
                      几根一组一组都行,但是必须要3组一起这样才能三相电流平衡


                      IP属地:福建来自iPhone客户端11楼2017-03-18 19:51
                      回复
                        经常烧断零线肯定是零线电流过大造成的。安装SSLX-零线电流消除器可以解决。


                        来自Android客户端12楼2022-10-08 22:46
                        回复