顾客说,一到饭点厨房新风检修口那就冒饭菜味,厨房石膏板吊顶,新风排风施工时是做到烟道里的,如图一,当时就怀疑单向阀那漏烟,没有密封好,顾客也骂,装修经理也骂,说畜牲干的活,是本人施工的,就干干在那听着,商量好后,确定明天拆顶子,把排风做到室外去。
一晚没睡好,第二天有点精神了到工地,协助木工师傅拆顶子,爬上去一看,如二图,好大一个窟窿,肯定漏烟,这才回忆起来当时单向阀底下有个110的油烟机排烟洞,由于顾客用的是集成灶,排烟是从下面走的,贴砖贴了一半,没堵,木工做吊顶也没堵,不是新风的原因,突然心情就好了,给公司说明情况,为了再避免这样的事,排风还是做到室外了!
经验教训,以后打死新风的排风都不往烟道做了,没事也能惹出事来,不知道各地的有没有同样的情况??