关于电机漏保问题

只看楼主收藏回复

公司有两台电机需要控制 11kw和18.5kw 使用施耐德gv2电动机断路器进行保护 可能这种断路器好像没有漏保功能 请问还需要前边加个漏电断路器吗


IP属地:陕西来自iPhone客户端1楼2017-04-09 10:23回复
    电机断路器是保护电机的,平时要外壳可靠接地。漏保是保护人防触电的,自己根据环境、目的和安全忕态考虑是否有必要。


    来自Android客户端3楼2017-04-22 12:17