井水回灌是关键
1)、人工回灌及其目的
为保证水源中央空调系统长期安全运厅,需要稳定的地下水源供给。为此,通常借助某种工程措施,将地面水注入地下含水层中去,即所谓地下水人工补给(回灌)。这样做可以补充地下水源,调节水位,维持储量平衡:可以回灌储能,提供冷热源,如冬灌夏川,夏灌冬用;可以保持含水层水头压力,防止地面沉降。所以,为了保护地下水资源,确保水源中央空调系统长期可靠地运行,水源中央空调系统工程中,一般应采取回灌措施。
2)、回灌水的水质
目前,尚无回灌水水质的国家标准,各地区和各部门制定的标准不尽相同。应注意的原则是:回灌水水质要好于或等于原地下水水质,回灌后不会引起区域性地下水水质污染。实际,水源水经过机组后,只是交换了热量,水质几乎没有发生变化,回灌不会引起地下水污染。
3)、回灌类型
根据工程场地的实际情况,可采用地面渗入补给、诱导补给和注入补给。注入式回灌一般利用管井进行,常采用无压(自流)、负压(真空)和加压(正压)回灌等方法。无压自流回灌适于含水层渗透性好,井中有回灌水位和静止水位差。真空负压回灌适于地下水位埋藏深(防水位埋深在10米以下),含水层渗透性好.加压回灌适用于地下水位高,透水性差的地层。对于抽灌两用井,为防止井间互相干扰,应控制合理井距。
4)、回灌量
回灌量的大小与水文地质条件、管井质量、回灌方法等有关,其中水文地质条件是影响回灌量的主要因素。一般说,出水量大的井回灌量也大。在基岩裂隙含水层和岩溶含水层中回灌,在一个回灌年度内,回灌水位和单位回灌量变化都不大;在砾卵石含水层中,单位回灌量约为单位出水量的80%以上。在粗砂含水层中,单位回灌量约为单位出水量的50-70%。中细砂含水层中,单位回灌量约为单位出水量的30~50%。抽灌水量之比是确定抽灌井数的主要依据。