大家好。我上班的地方有一台车床。7.5千瓦的电机。用交流接触器控制。辅助线是24伏现在一启动车床。 车床上方的40安漏保就跳闸。不带负荷空载电机就不跳 。不用接触器。直接电机带负荷也不跳。有人说是接触器坏了。但是为什么空载的时候不跳。小白不懂求解答


来自iPhone客户端1楼2017-06-24 12:28回复
    有控制变压器没有?电感性负载不适用漏保


    IP属地:黑龙江来自Android客户端2楼2017-06-24 12:30
    回复
      广告
      立即查看
      拆开接触器看看啊