• 16回复贴,共1

邪门了!30千瓦的电机额定电流

只看楼主收藏回复

邪门了!
30千瓦的电机额定电流60安左右,由于没有60的热继电器,就用jr36~45的热继电器整定在45安,竟然电机烧了,热继电器也没跳……不知道什么情况,环境温度20,湿度90%,连续运转2小时,烧了,现在电机线圈w,u 之间电阻为400欧…其余为无穷大
情况就是这样,大神帮分析分析……


来自Android客户端1楼2017-07-07 13:13回复


    来自Android客户端2楼2017-07-07 13:15
    回复
      热继是坏的吧?也有可能接错线


      来自Android客户端3楼2017-07-07 13:17
      回复
        热继电器是新买的


        来自Android客户端4楼2017-07-07 13:19
        回复
          那为什么热继电器45安电机也能运转?接触器没事…


          来自Android客户端6楼2017-07-07 13:23
          回复
            热继的副触点是如何接的?


            7楼2017-07-07 14:06
            收起回复
              把电机端盖拆开,看绕组情况。


              8楼2017-07-08 07:34
              回复
                接错了吧


                来自Android客户端9楼2017-07-08 08:01
                回复
                  电机拆开看下是缺相还是超载 ,还是别的原因。


                  来自Android客户端10楼2017-07-08 08:09
                  回复
                    第一次听说还有这个理论蒙圈子了。。。


                    来自Android客户端11楼2017-07-08 13:32
                    收起回复
                      这总应该是匝间短路,匝间绝缘不好,与电流大小不发生关系


                      来自Android客户端12楼2017-07-09 09:56
                      收起回复
                        这是相间短路吧,两组线圈之间有400的电阻


                        来自Android客户端13楼2017-07-09 10:41
                        回复