汇川变频器吧 关注:113贴子:199
  • 1回复贴,共1

汇川变频器维修静态测试

只看楼主收藏回复

  汇川变频器维修静态测试
  1、测试整流电路
  找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,说明整流桥有故障.B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或启动电阻出现故障。
  2、测试逆变电路
  将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块有故障。


IP属地:湖南1楼2017-07-23 15:15回复
    你好


    来自Android客户端2楼2018-05-25 10:38
    回复