配电室运维吧 关注:11贴子:34
  • 0回复贴,共1

e运维详解配电室清扫检查

只看楼主收藏回复


  "又坐在这打游戏
  房间跟猪窝一样
  也不知道收拾收拾”
  唉~ 这凳子还没暖热呢
  看着那么凌乱的房间
  实在看不下去了
  搞得我游戏都打不下去了
  这自己的房间都看不下去了
  那脏乱差的配电室
  你就能待下去吗
  e运维强调配电室也是需要定期清扫的
  配电室灰尘清扫属于日常维护保养
  一般一季度一次
  也可根据使用环境自定
  配电室的日常巡视检查规定
  责任人员每日应对
  配电室进行一次巡视检查
  在夏季高温季节的负荷高峰时段
  应对配电室重点部位
  增加不定期巡视检查的次数
  低压配电室清扫分为
  室内清扫和配电屏及低压配电装置清扫
  1
  室内清扫
  室内清扫是指室内
  地面清洁和打扫扬尘、蛛网
  每月一次
  室内清扫时
  严禁碰触带电设备设施
  并确保与带电设备设施的安全距离.
  2
  配电屏及低压配电装置清扫
  对配电屏及低压配电装置等
  每季度必须停电清扫检查一次
  并严格按照停送电管理制度
  办理停电申请和工作票
  对配电屏及低压配电装置进行清扫前
  必须停电
  经验明无电
  装设临时接地线
  在断开点挂上
  “严禁合闸,有人工作”的标志牌后
  方可进行工作
  同时
  应断开用户侧开关
  防止用户自备电源反送电
  1. 对进线柜清扫时
  必须断开变压器6KV侧高压开关
  2. 对配电母排清扫时
  必须断开进线柜开关
  3. 对双电源配电母排清扫时
  必须断开所有进线开关
  对无进线开关的
  要断开变压器6KV侧高压开关
  4. 在清扫吹灰时
  必须戴护目镜
  防止尘、沙入眼
  5. 在工作中如有换人或换班
  接替(班)人员必须重新检查
  电源确认已断开
  并验明无电
  确认安全措施完善
  才可投入工作
  6. 工作时必须戴安全帽
  穿长袖工作服
  使用电动工具时
  必须戴绝缘手套
  7. 使用梯子时
  梯子与地面之间的角度
  以60度为宜
  不准垫高作业用
  要有防滑措施
  使用人字梯时拉绳必须牢固
  工作中要有人 扶住梯子
  8. 不得在配电室内做
  与工作不相符的事
  严禁在配电室内吸烟
  及长时间逗留
  同时检修也是要进行滴
  1
  配电装置及设备计划性检修
  与季度停电清扫同步进行
  2
  配电装置及设备
  计划性检修操作规程与注意事项
  同配电屏及低压配电装置清扫操作规程


IP属地:北京1楼2017-09-05 13:39回复