建筑图集吧 关注:3,728贴子:9,708
  • 6回复贴,共1

钢筋翻样心法口诀详解,让你10分钟拿下钢筋平法!

只看楼主收藏回复

钢筋锚固心法总诀
钢筋锚固插多深, 钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。
直弯机械三锚分, 钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。
直锚查表按砼号, 101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。
乘以直径哪类筋, 看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。
直锚不够弯锚拐, 当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加15d直角钩。
零点四倍才是真, 当采用弯锚时,其伸入支座内的长度,取0.4倍的锚固长度。
弯锚拐长十五d, 当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩,直角钩长为钢筋直径的15倍d。
上铁下铁力千钧, 无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁,在端头都要达到锚固数值。
机械锚固分三类, 见101图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。
斜钩钢板焊短筋, (a)为斜钩,(b)为钢板,(c)为短筋。
斜钩短筋长五d, (a)斜钩的平直段长度为5d,(b)钢板长宽5d,(c)短筋长度为5d。
零点七锚记在心, 无论抗震与非抗震,锚入长度均0.7倍的锚固长度。
非框架梁直锚短, 非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。
十二倍d已够深, 非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d。
腰筋构造十五d, 构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d。
腰筋抗扭同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。
箍筋心法总诀二十二句
箍筋鹰钩属必须, 从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。
内净尺寸最适宜, 箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。
钩长十倍平直段, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。
七十五毫不短于, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。
二级**选大值, 上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。
计算料长加三d, 箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额 外增加3倍d。
抗剪加密分三种, 箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种,
二倍梁高震一级, 当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。
二三四级一点五, 当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度。
非框非震不加密, 不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。
复合内箍重叠边, 当出现复合箍筋时,提倡大箍套小箍,其内箍的重叠边计算非同往常,
计算内尺费心机, 计算内箍的重叠边,需要花费心思,认真对待,不是一般人能够算得准。
勿忘减去保护层, 计算时,千万不要忘记减去钢筋的保护层,第一件事就是要先减保护层,
依照外箍细分析, 内箍的计算,首先要依照外箍来仔细分析它的各项数值关系,
先去角筋两半径, 计算内箍,依照外箍筋减去两个纵筋的半径,
再除纵根减掉一, 减去半径之后,才是纵筋的均分起止线段,去掉1根纵筋数,为1格,
包含几格乘上几, 如果内箍所含的纵筋不是1格,那么有几格就乘上几,
至此未完别着急, 一般情况下,计算到这里,就忽视了下两步的计算过程,使计算结果不准确
回头再加两半径, 到此时,千万别忘了,回头再加上两个纵筋的半径,
再加型差三毫米, 这还不算完,还要再加上成型和绑扎时所出现的偏差,通长值为3毫米,
此为箍筋心法诀, 这是计算箍筋的重要心法口诀,
各位**需牢记。 重点是要记住计算过程的各个步骤,口诀仅供参考,能够帮助加深记忆。
支座上筋心法总诀
支座上铁负弯矩, 负弯矩钢筋,除反梁以外,通常均设置在支座的上部,反梁则正相反,
端头锚固是务必, 负弯矩钢筋,在梁端头的锚固十分重要,千万不可轻视,
伸入净跨有分别, 负弯矩钢筋,伸入梁内净跨度的尺寸是有分别的,
端跨中跨须注意, 区别在于,一排和二排的不同,还有端跨和中跨的不同,
一排跨内三分一, 位于一排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,三分之一梁净跨度,
二排跨内四分一, 位于二排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,四分之一梁净跨度,
非框边跨五分一, 位于非框架梁内的负弯矩筋一排,在边跨,伸入梁净跨度内的长度为,五分之一梁净跨度,
所有中跨一样地, 无论框架非框架,抗震非抗震,对于中跨,负弯矩筋的构造要求都一样,
中跨两边取大值, 当中跨两边的净跨度值不一致时,负弯矩筋两头均按大跨的跨度值计算,
跨度太小连一起, 当边跨或中跨的跨度太小时,就直接把负弯矩筋连通通过去,而不截断,
此为负弯心法诀, 这是负弯矩钢筋心法重要口诀,
众位**须在意。 通过口诀记忆,加深理解,便于在实际工作中应用。
吊筋心法总诀
主次梁交用吊筋, 凡属主次梁相交处,在主梁中多数都用到吊筋,
二十倍d上平伸, 吊筋上部两个平直段的长度为其直径的20倍d。
次梁两边各加五, 吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度每一边加上5公分,
下平总加十公分, 吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度总共加上10公分,
斜长角度梁高取, 吊筋的斜长段,根据梁高度取值,
八百毫米来划分, 以梁高800毫米作为分界线,
小于八百四十五, 当梁高小于或等于800毫米时,斜长段的弯起角为45度,
一四一四2方根 对于45度角,采用根号2,即1.414系数,
大于八百六十度 当梁高大于800毫米时,斜长段的弯起角为60度,
一一五五系数真, 对于60度角,所采用的系数为1.155,用箍筋内尺高度乘此系数。
下料长度减四d, 吊筋的下料长度,要减去4倍d的弯曲延伸率,
高度平度多用心。 吊筋弯成后的高度要认真检验,是否符合梁高要求,还要检查平整度,不可偏斜。
腰筋拉筋心法总诀
腰筋拉筋不可分, 凡属有腰筋的同时,都应当设有拉筋,以便钩住腰筋,
拉筋定要钩箍筋, 拉筋不光要钩住腰筋,重点是要钩住腰筋外面的箍筋,这是必须的应知内容
梁净高超四十五, 见101图集第63页64页,梁净高代号:hw,当梁净高超过45公分时,
梁的两侧设腰筋, 在该梁的两侧,就要增设腰筋,
腰筋间距规二百, 腰筋的间距,规定为小于或等于200毫米,
腰筋作用字母分, 腰筋的作用,用英文字母来区分,
构造腰筋G打头, 如: G 2φ12,
抗扭腰筋前加N, 如:N 2φ14,
构造腰锚十五d, 构造腰筋的锚固长度为其直径的15倍d,
抗扭腰锚同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与受力纵筋相同,
拉筋鹰钩与箍同, 拉筋的弯钩,和箍筋一样,
内尺外加两箍筋。 拉筋在计算时,务必采用内净尺寸,为箍筋的内净尺寸外加两个箍筋直径,
间距加倍梅花点, 拉筋的间距,一般为箍筋间距的2倍,并且各排之间呈梅花形交错布置,
预绑交叉要当心。 有腰筋的梁在预制绑扎时,要格外当心,绑完腰筋以后,给安装造成不便。
【视频】李涛洋建筑系列教程试看版
悬挑梁特征心法要诀
一头悬空悬挑梁, 详见101-1图集第66页。
根部上铁必撑强, 悬挑梁的重要受力点在梁的根部上层,此处配筋最关键,要十分注意。
一排末钩十二d, 悬挑梁的上排纵筋在末梢的弯钩长度为其直径的12倍d。
二排纵筋七五长, 悬挑梁的上部第二排纵筋,在悬空端的长度,为其悬空端全长的75%。
长高之比大于四, 如果悬挑梁悬空部分的长度大于该梁高度的4倍时,则:(接下句)
中筋端头向下扬, 上部一排中间的钢筋,要在端头弯成向下的斜长段并且加10倍d的平直段。
四十五度5公分, 向下斜弯的角度为45度,下弯点距离端头次梁边缘的距离为5公分。
箍筋加密在全梁。 凡是悬挑梁的箍筋,都要求全长加密,加密的间距不小于10公分。
非框架梁特征心法要诀
箍筋无加密, 非框架梁的箍筋不加密。见101图集第64页。
下排十二d, 非框架梁的下排纵筋伸入支座的长度为其直径的12倍d。101图集第65页。
端跨五分之, 非框架梁在端头的上部负弯矩筋伸入净跨度内的长度为5分之一净跨度。
砼交三分取。 非框架梁在端头如与混凝土梁或墙相交,其支座上筋伸入净跨的长度仍为三分之一。
梁标注心法总诀
标注集中与原位, 梁的标注,分为集中标注与原位标注,
梁上梁下定方位, 梁的上层筋标写在梁上,梁的下层筋标写在梁下,
集中标注标通用, 集中标注的内容,表示该梁共用的内容,
特殊数值标原位, 原位标注的内容,指,钢筋出现的哪里,就标写在哪里,
梁号括号写跨数, 梁号的后面,都有括号,括号内的数字是跨数,字母是带有悬挑,
带悬梁头AB配, 凡带有一头悬的,跨数后面加A,带有两头悬的,跨数后面加B,悬挑的梁段,不在跨数之内。
梁宽水平左向右, 梁跨数的后面,是梁的宽度与高度,当中用乘号间隔,梁宽数在乘号之前,
梁高垂直下上推, 梁的高度写在乘号之后,人向左旋转90度角观看,数字从下往上排列,
箍筋括号写肢数, 箍筋表示的末尾,用括号注明肢数,
纵筋分号上下配, 梁的纵筋,在比较简单时,上排筋与下排筋写在一行,用;号间隔开来,
原位上铁总根数, 值得注意的是,梁的原位标注的上部筋,其根数相当要紧,
集中上铁包含内, 梁上部筋原位标注的根数,均已包含了集中标注的上角筋根数在内,
遇有加号为夹心, 当梁的上排筋和下排筋表示行有加号出现时,说明有直径不同的钢筋夹心,
直径不同在中内, 夹心的钢筋直径不同,一般放在本排的中央,
出现斜撇筋分排, 当原位标注出现斜撇/时,说明配筋过密排列不开,要增加排数,
左上右下数字对, 斜撇/的左面为上排,右面为下排,数字是根数,
特殊情况改宽高, 在原位标注,遇特殊的情况,可以改变梁的宽度和高度,
箍筋不同细品味。 在原位标注,遇特殊的情况,可以改变箍筋的直径和间距,须仔细分析。
钢筋排布心法总诀
钢筋排布要记清, 这是06G901-1图集的精华部分,现编纂成歌诀,以便记忆,
新版图集写分明, 这是101图集的细化和延伸,配合101图集解决施工中的钢筋翻样与绑扎,
混凝土号查锚固, 见该图集第6页和第7页的列表,
环境类别保护层, 详见该图集的第4页,
十页框梁连接处, 该图集的第10页,是梁钢筋的连接重点,务必牢记于心,
上铁下铁不相同, 梁的钢筋连接位置,对于上排筋和下排筋,是完全不相同的,
上铁三分在中部, 梁的上排筋连接位置,在梁净跨度的中间三分之一处,
下铁四分两侧擎, 梁的下排筋连接位置,在梁净跨度的两边四分之一处,
柱子连接页十五, 柱子的连接位置,在图集第15页,
位置差异分楼层, 柱子的连接位置,根据楼层的不同而不同,只有两种区别,
一层非连三分下, 在底层为第一层,在第一层的下部,柱净高的下三分之一处为非连接区,
上层非连六分同, 除底层外的各楼层,在柱净高内,上下六分之一净高度为非连接区,
大等柱宽另五百, 在柱净高度内,除底层的各楼层,上下两处非连接区,还要大于或等于柱子的长边宽度,还要大于或等于500毫米,
****大相应, 六分之一柱净高,柱子的长边宽度,500毫米,这叫做****,取较大值,
搭接相错零点三, 柱子钢筋的搭接,其相邻最近接头距离,要求不小于0.3倍的锚固长度,
焊接错开三五径, 当柱子接头采用机械连接或者焊接时,其接头要隔开35倍d或500毫米,
非连搭区箍加密, 柱子凡属在非连接区和钢筋搭接的区段,都要求箍筋加密,
非震连接有不同。 对于非抗震的柱子,连接区有所不同,绑扎大于0,机械与焊接大于500毫米
梁柱齐边须躲让, 当梁与柱或者梁与梁处于边缘在同一直线时,里边的钢筋就要考虑到躲让,
缩小箍筋加保层。 躲让,就是把箍筋降低或减少一个侵占者的钢筋直径,同时加大保护层,
约束边缘各种柱, 有约束边缘转角墙;约束边缘翼墙;有约束边缘暗柱和端柱,
一有箍筋槎不平, 无论哪种约束边缘构件,凡属有箍筋的,其柱纵筋都要求间隔错槎50%,
三四级震墙可齐, 纯剪力墙,有水平分布筋没有箍筋的,在三四级抗震时,可以齐槎搭接,
构造柱子另规定。 构造柱不同于框架柱,须查阅《06G363》专用图集。构造柱不错槎。
框架梁加腋心法要诀
增强框梁梁加腋, 见101图集第60页;901图集第39、40、41页构造详图说明,
有如牛腿梁下贴, 加腋梁好比柱牛腿,在梁下粘伏,加腋梁可极大增强框架梁的受力性能,
平法表示前加Y, 加腋梁的断面尺寸,注写在梁截面尺寸的后面,唯前面加一个英文字母:Y,
腋长腋高随后接, Y打头后面的一组数字,乘号前面的数字为腋长,乘号后面的数字为腋高。
腋筋锚固梁下铁, 加腋后的斜向钢筋,如图纸无单独标注,同梁的下部纵筋,腋筋的两端均有锚固。即可弯锚也可直锚,锚弯随着坡度走算在锚固值内。
少用一根插空斜, 如图纸无单独标注,加腋钢筋按梁下部纵筋减少一根,但不少于二根,
腋箍如梁唯缩尺, 如图纸无单独标注,加腋部位的箍筋与梁加密处箍筋相同,
额外加密好区别。 当框架梁出现加腋时,加腋部分被算在柱内,梁的净跨度不包含加腋部分。


1楼2017-09-13 10:03回复


    IP属地:河南来自Android客户端2楼2017-09-25 00:20
    回复


      3楼2017-10-16 12:01
      回复


        来自iPhone客户端4楼2018-10-14 13:01
        回复
          6666666大神


          IP属地:上海5楼2018-11-05 20:46
          回复
            66666666666


            来自iPhone客户端6楼2018-12-15 20:15
            回复


              IP属地:广东来自iPhone客户端7楼2020-05-22 03:42
              回复