中央空调系统实测风量与设计风量不符的原因及解决办法
只看楼主
收藏
回复
华飞金顺空调
领班
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
马上又到了中央空调的“送温暖”的季节,也到了中央空调维修师傅繁忙的季节,如果你是上班族,不难发现,每年冬天办公室内的空调送风都会出现问题,要么不出风,要么风量小,感觉不到温暖,空调师傅来来回回的在办公室穿梭,测试温度、风量大小。那么,中央空调系统实测风量与设计风量大小不符,是什么原因造成的,又有什么解决办法?听华飞金顺专业空调维修师傅怎么说~
中央空调系统实测风量与设计风量不符主要表现为两点:一、实测风量大于设计风量;二、实测风量小于设计风量。
华飞金顺空调
领班
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
首先对于中央空调实测风量大于设计风量问题,主要是由于实际阻力小于设计阻力造成的风机风量的增大,可以选择改变风机的转数,另一种原因是由于设计时选用的风机容量偏大造成的,可以选择关小风量调节阀,降低风量;
华飞金顺空调
领班
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
其次,中央空调系统的实测风量有时会小于设计风量,华飞金顺制冷设备有限公司设计人员认为主要原因有四点:
1、中央空调系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
2、中央空调系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。
3、中央空调系统漏风,应堵漏。
4、风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。
对于以上问题,大家一定要看清楚问题所在再进行处理,找专业中央空调维修改造人员进行检查维修。