电工学徒求吧里大师解惑

只看楼主收藏回复

这是一个切片机的电路图,今天一个接近开关坏了,查半天,是用中间继电器连得,如果不知道连得是那个中间继电器,因为线太多太乱了,怎么看出那个继电器没工作呢?控制电路是24V电源,师兄直接用万用表一个接按钮开关一端,一个接机壳,一按按钮就有24V,这又是什么操作?


IP属地:四川来自iPhone客户端1楼2017-10-28 22:57回复
    好像也用万用表一头连中间继电器线圈一端,一头接机壳也可以测,说的是接的零线,24V控制电路回路是接地的吗,电路图上都看不出来啊


    IP属地:四川来自iPhone客户端2楼2017-10-28 23:01
    收起回复
      主要是量线圈有没有24v,线乱柜子里件应该也有一定规律,


      IP属地:山东来自Android客户端4楼2017-10-28 23:15
      回复
        是接近开关控制中继吗?接近坏了就换接近撒。非要知道控制哪个中继。换上接近之后。用手感应接近,看哪个中继动作。检查控制时最好把一次回路电关了,安全第一。


        IP属地:重庆来自Android客户端5楼2017-10-29 12:15
        收起回复