求高手帮忙,降压启动132KW电机

只看楼主收藏回复

190的降压起动柜控制132kw点击,启动不起来呢?我用的是300KWA发电机带的。一启动接触器就跳开,怎么回事啊?求帮忙


来自iPhone客户端1楼2018-01-25 07:55回复
    用7.5KW和15kw 电机都好使


    来自iPhone客户端2楼2018-01-25 07:57
    收起回复
      接触器跳开 是不是线圈电压不够


      来自iPhone客户端3楼2018-01-25 07:59
      收起回复
        看看热继电器,是不是调的小了


        IP属地:山西来自Android客户端4楼2018-01-25 08:19
        回复
          谢谢,昨天我调到最大了4.5了,但是还是不行啊


          来自iPhone客户端5楼2018-01-25 08:21
          回复
            应该是发电机问题,起动压降大,接触器失压跳


            来自iPhone客户端6楼2018-01-25 08:31
            收起回复
              谢谢,我也是这么觉得,但是有个人说可能是电机有问题,启动电流特别大。按理说启动一瞬间有压降应该没问题啊!昨天接好之后就没启动起来,启动就跳啊!


              来自iPhone客户端7楼2018-01-25 08:36
              回复
                自耦变压器抽头电压是多少?


                IP属地:河北来自Android客户端8楼2018-01-25 09:29
                收起回复
                  启动电流大,电压拉低了,起不起来,换大发电机,或者把抽头的百分比再降低。


                  IP属地:四川来自Android客户端9楼2018-01-25 09:59
                  收起回复
                    加补偿试试


                    IP属地:河北来自Android客户端10楼2018-01-25 11:25
                    回复
                      启动时间稍稍延长点试试


                      来自Android客户端12楼2018-01-25 13:11
                      收起回复
                        应该是压降太大,导致接触器线圈产生吸力不够,就会跳接触器


                        IP属地:江苏来自iPhone客户端13楼2018-01-25 16:29
                        收起回复
                          自耦改成65%那组抽头10秒以上


                          来自Android客户端14楼2018-01-25 16:38
                          收起回复
                            我们这300kva的发电机 95的电机都启动不了,至少得400kva以上


                            IP属地:山东15楼2018-01-28 10:16