电工吧 关注:546,104贴子:8,198,585
  • 14回复贴,共1

请教大家个问题

只看楼主收藏回复

今天有个搅拌器跳闸,我到现场用摇表测了绝缘,对地约100相间正常,我还去现场摸了摸电机温乎,我推断是机械部分故障。可是接班后别人去摇了摇竟然对地为零了!!!!!求指点。本人十年电工工龄。


来自手机贴吧1楼2018-02-13 15:08回复
    我摇了摇绝缘后又送电试了一次,会不会是这次的原因?


    来自手机贴吧2楼2018-02-13 15:10
    收起回复
      跳闸?是漏保跳还是空开跳啊,空开跳漏保不跳就是空开小了,但是你说工人摇着接地0欧姆,那绝对是绝缘不行了
      你测绝缘,你得转动电机测,有可能破损的绕组正好在你测的时候,没接触壳体,工人又启动,破损处正好碰上外壳了,你得让电机用手转动一周时事试试,一个人转电机,一个人测,这样比较好我个人认为,如果不对就当我没说,哈哈


      IP属地:山东3楼2018-02-13 15:25
      收起回复
        你摇表得地对地摇。有的地方看着是铁其实电阻很大。如果是0,再三厢对地摇


        IP属地:上海来自Android客户端4楼2018-02-13 16:04
        收起回复
          我现在简直是郁闷的要死!!!!!怎么也想不明白


          来自手机贴吧5楼2018-02-13 16:26
          回复
            哪位大神指导指导呀


            来自手机贴吧6楼2018-02-13 19:29
            回复
              哪位大神指导指导呀


              来自手机贴吧7楼2018-02-13 19:29
              收起回复
                考虑了温度了么?冷机/热机绝缘不一样


                IP属地:河北来自Android客户端9楼2018-02-14 12:38
                收起回复