带你装监理枫泉花园梁业主家验收报告

只看楼主收藏回复

检测项目: 水电环节
总体建议:
1、已完工环节:从水电环节的工程来看,装修公司有些工程工艺不符合国家标准,请按照监理师现场建议和参考本报告协调装修公司整改。
2、未完工环节:开槽的地方需要单独填充,以防开槽位置瓷砖空鼓;后期石膏找平时注意嘱咐工人单次找平不要过厚,过厚容易产生气泡,石膏搅拌时要均匀不得有干块(气泡和干块都会造成将来墙面爆裂的隐患)。
3、业主后期需要注意其他装修节点的工艺规范以及工程质量。


1楼2018-03-30 14:03回复
    问题一:客厅强弱电间距不足,没有隔离保护(见图1)
    隐患:产生电磁干扰,导致信号不稳定,强弱电交叉一般都建议做屏蔽处理。
    建议:此处需要用锡箔纸做屏蔽处理50厘米。


    2楼2018-03-30 14:04
    回复
      问题二:厨房电线走地(见图2)
      隐患:厨房地面湿滑,水渗入地面可能引发漏电等安全隐患,但几率较低。
      建议:做好防护即可。


      3楼2018-03-30 14:04
      回复
        问题三:厨房上水管未固定(见图3)
        隐患:水是流动的,加上水压不稳等原因会震动发出响声,震动易使水管接头松动漏水。
        建议:建议用管卡做好水管固定。


        4楼2018-03-30 14:06
        回复
          问题四:客厅,新建轻体墙未挂铁网处理(见图4)
          隐患:轻体墙与承重墙边缘衔接不紧密,不挂铁丝网后期会有开裂隐患。
          建议:轻体墙挂铁丝网,与承重墙搭接不小于375px。


          5楼2018-03-30 14:06
          回复
            问题五: 空调,热水器等卫生间电线均是2.5平方线(见图5)
            隐患:复荷过大容易跳闸或短路。
            建议:更换成4平方铜线。


            6楼2018-03-30 14:07
            回复
              问题六: 卫生间顶面水管管卡固定不足,建议增加管卡(见图6)
              隐患:水是流动的,加上水压不稳等原因会震动发出响声,震动易使水管接头松动漏水。
              建议:三通和直角弯在20厘米之内需要有固定点。


              7楼2018-03-30 14:08
              回复
                问题七 : 卫生间,顶上水管冷热水未做搭接(见图7)
                隐患:会影响热水供应以及出现冷凝水,冷凝水下滴造成地面湿滑。
                建议:建议冷热水管之间做过桥处理,用过桥弯搭接。


                8楼2018-03-30 14:09
                回复