电工吧 关注:545,934贴子:8,196,061
  • 3回复贴,共1

如图,深入讨论接触器选型

只看楼主收藏回复

km2上端头是并在km1的上端头的,假设流过km1电流10A,流过km2电流5A,那么km1上端头电流是不是15A,也就是说km1上端头是15A,下端头是10A,那么km1选型时就不能只根据电机电流10A来选接触器了吧,望指正。


IP属地:江苏来自手机贴吧1楼2018-04-05 10:32回复
    关键是看流过接触器的电流。


    IP属地:云南来自Android客户端2楼2018-04-05 10:50
    收起回复
      你担心接线螺丝发热?一般是没问题的。一般总是将大接触器放前面,小接触器放后面。如果后面的实在较大较多,那么应从上级开关分流。


      IP属地:江苏来自iPhone客户端3楼2018-04-05 11:22
      回复