南宝生态池漆吧 关注:17贴子:130
  • 0回复贴,共1

养鱼池刷漆的工艺

只看楼主收藏回复

一、基层要求和检测,检测的方法及相应指标按照《建筑涂料施工与验收规程》
(JGJ /T29-2003)进行。并结合台湾南宝公司55年研发中心实验数据与项目应用实例的经验。
对生态池漆施工而言,合格的基层有五个基本特性:坚固、平整、干燥、中性、清洁。涂装施工前应首先检查基层状况,对那些没有处理价值的基层(处理后仍达不到上述基本要求)应采取补救措施,否则严禁施工。
1、强度
合格的基层应当不掉粉,不起砂,无空鼓,起层,开裂和剥离现象。
2、平整度
基层不平整主要影响生态池漆最终的装饰效果。平整度差的基层还增加了填补修整的工作量和材料消耗。有关抹灰的平整度检查有4个项目:表面平整、阴阳角垂直、立面垂直和阴阳角方正。
表面平整用2m直尺和楔形塞尺检查,中级抹灰允许偏差4mm,高级抹灰允许偏差2mm;
阴阳角垂直用2m托线板和尺检查,中级抹灰允许偏差4mm,高级抹灰允许偏差2mm;
阴阳角方正用200mm方尺检查,中级抹灰允许偏差4mm,高级抹灰允许偏差2mm;
立面垂直用2m托线板和尺检查,中级抹灰允许偏差5mm,高级抹灰允许偏差3mm。

3、干燥度
湿气来自于拌合水泥砂浆时所加入的水,在砂浆干燥时,湿气把碱性物质带到表面使漆膜受损。因此基层在涂装之前必须彻底干燥。适合水性生态池漆施工的基层,含水率应低于10%。基层含水率可用砂浆表面水分仪准确测定,也可以用薄膜覆盖法初略的判断。
方法是:将塑料薄膜裁剪成300mm见方得片,傍晚是覆盖于基层表面,并用胶带将四边密闭,注意使薄膜有一定的松弛度,次日午后观察薄膜内表面有无明显结露,以确定含水率是否过高。
通常在通风良好的情况下,新抹的沙浆,夏季应干燥2周,冬季干燥3周以上;新浇灌的混凝土夏季干燥3周。冬季干燥4周以上,含水率可达到要求。气温低、湿度大、通风差的场所,干燥时间要相应延长。
4、酸碱度
砂浆、混凝土中的石灰、水泥具有很强的碱性,主要是其中含有大量氢氧化钙的缘故。
基层碱性过大会影响生态池漆的粘结,还会造成漆膜变色、起鼓、脱落等质量事故。通常随着基层水分的挥发,碱性的氢氧化钙被带到表面,逐渐于空气的二氧化碳反应生成中性的碳酸钙,使砂浆、混凝土趋于中性化。所以基层干燥后,碱性就相应减少,能满足生态池漆的施工要求。一般pH值应小于9。
酸碱度的测定方法如下:首先用清水将脱脂棉浸湿,然后将其轻轻按在待测基层表面上以吸收表面的碱,1分钟后用pH试纸或pH试笔测定与基层接触的湿棉,便可知道pH值。也可用水将池面湿润后直接测定。
5、清洁程度
清洁的基层表面有利于生态池漆的粘结。基层表面的水泥砂浆留痕、浮浆、尘土、污垢、藻类及析出的
碱性物质等应予以彻底清除。
6、其他
一般抹灰工程的表面质量还应符合下列规定:
(1) 普通抹灰表面应光滑、洁净、接茬平整,如有分格缝应清晰。
(2) 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀,无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
基层有时会出现一些其它不正常情况,如“爆灰”。爆灰的过程持续较长,往往在生态池漆施工中和施工后还会进一步发展,影响漆膜外观。对此类基层要慎重。
此外,池面上各种构件、预埋件、水暖设施等应按设计要求及早安装定位,外露钢构件须做除锈,防锈处理。

二、基层处理
基层处理是涂装工程的基础,是生态池漆施工中极为重要的一个环节。基层处理的好坏直接影响到漆膜的附着力、装饰性和使用寿命,应对它予以足够的重视。
基层处理的内容包括:清除基层表面上的灰尘、藻类、油污、疏松物;减轻或消除表面缺陷;改善基层表面的物理或化学性能。不同类型的基层有不同的处理方法。
砂浆、混凝土基层的处理办法:
用铲刀或钢丝刀刷除去浮浆和附着的杂物。起壳部位铲除后重新抹面。
急需在碱性较大的基层上施工时,可用15%--20%的硫酸锌或氯化锌溶液涂刷基层表面数次,待干燥后除去析出来的粉末和浮粒,在检查pH值。
基层上的空洞、蜂窝、麻面微裂等可采用聚合物水泥基腻子进行嵌补。较大的裂缝可用手提砂轮切割成V形再行修补。
基层表面的突起部分应用锤子敲掉。
油污用洗涤剂洗,再用清水洗净。
旧池(原有刷漆)的处理办法:
旧漆膜应充分打磨、清理,这样有利于生态池漆与水泥基面的充分结合。其他处理步骤同以上的砂浆、混凝土基层的处理办法。

三、生态池漆涂装应注意问题
1、生态池漆的储存
生态池漆是一种胶状物质,若受到客观环境的影响,而发生干结、沉淀、胶花等现象。生态池漆在温度接近0℃时,易破坏乳化状态而使其变质报废。因此,对生态池漆的妥善保管室很重要的。在贮存保管中应注意以下几点:
1.1、生态池漆必须贮存在干燥、阴凉、通风、隔热、无阳光直射而附近无直接火源的库房内。
1.2、生态池漆进库时,应按品牌、品种、颜色、批号分类进行登记和堆放。按照先生产先使用的原则,以免积压过久。
1.3、对超过存放期的生态池漆,要及时通知有关部门进行检验,并取样试用,查看效果。若合乎试用要求时,必须首先使用,防止变质浪费。
1.4、施工人员未用完的相同材料需及时集中收集起来,以免变质浪费。已开启的退场材料应重新贴标签,表明“身份”。
2、涂装材料调配和确认
生态池漆由于气候和施工条件的变化,需要相应调整生态池漆的稠度和干燥速度。材料调配是一项技术性很强的工作,会直接影响到漆膜的质量、耐久程度及材料的节约等。
2.1、腻子的调配
生态池漆在施工过程中,各种被涂的物体或基层表面如有凹坑、缝隙、孔眼、麻面、擦痕等缺陷,应用腻子嵌实填平,并用砂纸打磨平整光滑。生态池漆施工所用的腻子应有良好的耐水性、可塑性和易刮性,干燥后黏结牢固,不起皮、龟裂和粉化,并易打磨。使用的腻子应与生态池漆相配套。
2.2、腻子涂抹后应待其干透并磨光,才能涂刷生态池漆,否则会影响整体质量。
3、漆膜的层次和厚度
生态池漆的漆膜构造,分两遍施工。
水泥池上生态池漆,一是为了对水泥池进行装饰;二是为了对水泥池进行保护;三是利用生态池漆的物理特性来更好的开展水产育苗养殖工作。生态池漆的保护作用和装饰效果在很大程度上取决于漆膜厚度。
生态池漆涂膜厚度推荐:二遍漆膜厚度达60-80um

池漆调配时严格按照产品说明的稀释比例进行,且不可增大稀释比例,稀释比例过大
漆膜表面易产生弊病。施工按照提供的施工工艺和实际的现场用量配比可以进行微调,但是要确保整体用量达到标准,确保池漆的使用寿命。

四、生态池漆涂装原则
1、涂装工程施工应在基层质量检验合格的基础上进行;
2、涂装工程是装饰的结尾工程,应尽可能在其他工种之后进行;
3、生态池漆施工应遵循先难后易,先边角后大面,先里后外,先池壁后池底。先高处后低处,先小面积后大面积。自上而下,每个立面自左向右进行,大面积施工不允许存在接茬;如要分段施工应以池面分格缝、池面阴阳角或落水管为分界线。
4、生态池漆系统的每一层生态池漆都必须全部覆盖所要求的工作面一次,后一层生态池漆必须覆盖在前一层生态池漆之上;
5、深浅颜色相交的池面,应先施工颜色较深的材料;
6、对不需要施工、容易被污染的部分和设备必须进行保护;
7、稀释用水的要求:洁净,可使用自来水、纯净水;井水、海水、山泉水、矿泉水等未经净化处理的自然水,因水中所含的矿物质、微生物、元素、PH值未知,不可使用。

五、涂装环境
生态池漆的干燥、结膜,都需要在一定的气温和湿度下进行。生态池漆漆膜的性能通常是在室温23±2℃、相对湿度为50%~60%条件下测试的,若施工和使用的环境温度、湿度发生变化,其性能也会发生相应变化。
为了保证漆膜的质量,应注意如下施工环境条件:
1、气温
生态池漆宜在5~35℃气温条件下施工。施工现场气温可以使用一般气温计测定,基层表面温度可使用表面温度计检测。当室外平均气温低于+5℃时,生态池漆工程施工时应按冬季施工的有关要求进行。冬季期间进行涂装工程施工,应采取以下措施:
1.1、基层必须充分干燥,冬季如不能使基层充分干燥时,则不宜施工。
1.2、进入冬季施工期,应充分利用气温高的时间段,先阴面后阳面,组织力量尽快施工。
1.3、在冬季施工期间,生态池漆不可随意稀释。
1.4、冬季室内生态池漆施工,应先安装玻璃,以保温和防止风、雪、霜、露的侵蚀。
2、湿度
生态池漆适宜的施工湿度为60%~70%,在高温或降雨之前一般不宜施工,
通常情况下,湿度低有利于生态池漆的成膜和提高施工进度,但如果湿度太低,空气太干燥,生态池漆干燥也快,均会使结膜不够完全,因此也不宜施工。
3、阳光
不要在阳光直接照射下施工,尤其在夏天,阳光照射下基层表面温度太高,水或溶剂挥发过快,会使成膜不良,影响漆膜质量。
4、风
在大风下不宜施工,大风会加速溶剂和水分的蒸发过程,使成膜不良,又会玷污灰尘。


1楼2018-04-11 10:53回复