漏电保护有个重要参数是剩余动作电流 IΔn,就是漏电流达到多少mA后脱扣动作导致跳闸。
纵观市场上C16和C63安的漏保空开标注的全部都是30mA,不论是山寨杂牌,还是正泰德力西,还是西门子梅兰日兰ABB施耐德。
但是有实际经验的都知道:C63的动作电流要远远大于C16的。
大家知道开关电源EMI抑制电路有两个Y电容,中点接地。所以开关电源对地是有微微的漏电流的,电压为市电电压/2。单一一台电脑这个漏电流还是可以忽略,但是如果十几台、二十几台叠加,这个电流也不小了,会导致漏电保护空开误跳。所以有经验的电工会把单个空开负载电脑的数量控制在15台以下。
但是如果因走线、场地的原因受限,带电脑数量超过15台,开关使用C16、C32,就会经常性发生漏电保护误跳的情况。可以排除过电流,因为在半夜下班关机的时候也会出现跳闸的情况。
但在这个漏电流不变的情况下,单单把开关换成C63,误跳闸就再也没发生过。由此可证:C63和C16的漏电保护动作电流标注相同、实际不同。
所以,提问:为啥乱标?
