这个漏保接上用一会就跳闸,后来还烧了,不用漏保,直接接就好用

只看楼主收藏回复

这个漏保接上用一会就跳闸,后来还烧了,不用漏保,直接接就好用。请问我想用个开关防止漏电,是不是用空开带漏保的好一点?还是用什么其他接法好。还有地线怎么接最合适。




来自Android客户端1楼2018-05-15 08:48回复
    我不是电工!


    来自Android客户端2楼2018-05-15 08:49
    回复
      排除漏电才能安装漏保


      IP属地:山东来自Android客户端3楼2018-05-15 08:52
      回复
        没有接地线的,自己想法做。电机没有接地是有危险的。


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2018-05-15 08:55
        收起回复
          220V电机,接个空开就行,搞得那额麻烦


          5楼2018-05-15 09:53
          收起回复
            漏保的额定电流可能小,电机启动瞬间电流大,看接线虽不咋滴,不至于漏电或短路,希望注意,毕竟是自己用!


            来自Android客户端6楼2018-05-15 10:20
            收起回复
              这种漏保本来质量就很差 买个DELIXI或者天正的32A漏保吧


              IP属地:广东来自Android客户端7楼2018-05-15 10:26
              收起回复
                最便宜的漏保


                IP属地:新疆来自Android客户端8楼2018-05-17 11:03
                回复
                  你电机是额定电流是11.8A 开关最少要用32A的


                  IP属地:广东来自Android客户端10楼2018-05-23 09:14
                  收起回复