消防精英吧 关注:111贴子:185
  • 9回复贴,共1

9月15日必考条文推荐

只看楼主收藏回复

建筑设计防火规范 GB50016-2014
5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定:
1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。 2 地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。
3 首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。
4 歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m²计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。
5 有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。
6 展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算,展览厅内的人员密度不宜小于0.75人/m²确定。
7 商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表5.5.21-2规定值的30%确定。


IP属地:江苏1楼2018-09-15 10:31回复
    被百度贴吧删帖,刚刚恢复的15号主题帖。去百度申诉的,有人黑我们,但是我们身正不怕影子斜!!!正能量的帖子是一定能够恢复的,感谢百度公司提供的平台,感谢正能量予以传颂


    IP属地:江苏3楼2018-09-16 14:56
    回复
      顶不哥


      4楼2018-09-16 15:12
      回复


        5楼2018-09-16 15:14
        回复
          每日一顶


          6楼2018-09-16 15:17
          回复


            来自Android客户端7楼2018-09-16 15:18
            回复


              来自Android客户端8楼2018-09-16 15:19
              回复
                腿锅 安全疏散 疏散形式 距离 宽度 必考点
                一针见血 总结的好


                9楼2018-09-16 15:54
                回复
                  必考分数


                  来自Android客户端10楼2018-09-16 15:59
                  回复


                    来自Android客户端11楼2018-09-17 08:44
                    回复