各位大神,小弟这厢有礼了!这是南方电网10KV业扩的标准图集,两主一备的一个一次主接线图,这个接线图里面,小弟有三个疑问想求教一下各位大神。。
第一个问题:A1、位置的电流互感器,是三相加零,总共四个电流互感器么??可为什么是这种画法呢??跟A3处的画法,有什么区别么???
第二个问题:A2处的电流互感器,为什么只画两个??
第三个问题:B1处的高压断路器,两端的双箭头是插接触点的意思,是不是意思是高压断路器也是抽屉式的?高压侧环网型断路器柜,有抽屉式的么??高压柜(其实就是中压柜)不都是密封的么?充气式和中置式都是密封的啊。。另外,低压侧的断路器,画这个符号,是不是就意味着只能使用抽屉柜。。如果我低压侧用固定柜,那么这个接线图是不是就不能这要画?断路器两端就要换成隔离开关??


1楼2018-10-16 14:57回复
    第一个问题:A1处:是A,C两相上的,每相二次两个绕组,保护和测量用的。A3是在变压器的接地侧,是ABC三相各一个绕组的,是保护用的,A相多一个仅用在监视电流表了。
    第二个问题:该处只是计量专用的,也是A,C两相上的,只用一卷绕组。
    第三个问题;是固定柜的,仅仅是开关是小车开关,方便检修。