怪异!变频器带的潜水泵外壳有电

只看楼主收藏回复

这是感应电吗,百思不得其解
刚换的新潜水泵呀
变频器我开的15Hz
被老泵电了两下不敢摸了我


来自手机贴吧1楼2018-12-22 20:59回复
    这种感应电的可能也是有的


    IP属地:河南来自iPhone客户端2楼2018-12-22 21:37
    回复
      绝缘这么差?退货


      来自Android客户端4楼2018-12-22 23:36
      回复
        接地线接了没有?
        如果没接,变频器驱动的电动机会有感应电。


        IP属地:河南6楼2018-12-23 03:21
        收起回复
          我们厂子的一台潜水泵也是这样,量三相和外壳绝缘都很好,但一接变频器,地线带点,泵外壳也带电。15hz,200多V的电压。这是咋回事儿?接地线接变频器接地端会报过流故障


          IP属地:内蒙古来自Android客户端7楼2018-12-23 15:57
          收起回复
            接地必须的


            IP属地:河北来自Android客户端9楼2018-12-23 20:48
            回复
              接地很关键


              来自Android客户端10楼2018-12-23 22:12
              回复
                载波调一下


                IP属地:福建来自Android客户端18楼2018-12-25 04:15
                回复
                  这是正常的,外壳接地就行了


                  IP属地:河北来自Android客户端19楼2018-12-25 12:35
                  回复
                    电机绝缘不好的话用变频器低频率很容易带电,不知道怎么回事


                    来自Android客户端20楼2018-12-25 22:49
                    回复
                      用电笔测铁壳的东西基本上都会有感应电,不信你拿去测电饭煲每个都亮。