电工吧 关注:543,416贴子:8,148,480
  • 35回复贴,共1

亲们,互感器接反+并电流表-电表准吗

只看楼主收藏回复

如图,中间那个s1s2接反,而且3个互感器都同时并上配电柜电流表,会影响计量准确性吗


来自手机贴吧1楼2018-12-27 09:17回复
    并?不是应该串吗?


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2018-12-27 09:20
    收起回复
      S1、S2进电能表接反了是严重影响计量的!
      如果是本处自己装的表,与电流表串联可以少用一套互感器。
      若是供电方收电费的表,是不可以与电流表共用一套互感器的!


      IP属地:辽宁4楼2018-12-27 10:07
      收起回复
        我这个是机械表呢,原来都分s1s2啊,还以为线圈不分呢


        来自手机贴吧5楼2018-12-27 11:42
        回复
          别管误差多少,这个接法就错了。电流表与电度表共用一个互感器,应该串联。
          电度表进线端接互感器S1,互感器S2接指针表一个端子,指针表另一个端子接电度表出线。


          IP属地:安徽6楼2018-12-27 13:40
          回复(6)
            原来互感器都是P1进P2出


            7楼2018-12-27 23:16
            回复
              还有个问题啊兄弟们,这老款电表互感器装反P1朝下电表会倒转,那再把s1s2接反会正转,
              那反装反接=正装正接吗?


              来自手机贴吧8楼2018-12-28 11:07
              收起回复
                会正转,但是你的互感器的线接错了,会少计量


                来自Android客户端9楼2018-12-29 15:10
                回复
                  一个接反会少计量


                  IP属地:甘肃来自Android客户端10楼2018-12-29 19:51
                  回复
                    肯定不是2个互感器接错,否则因该是负数


                    来自Android客户端11楼2018-12-29 20:11
                    回复
                      三个互感器接线都要统一的,S2S1或者S1S2都没问题。但是三个要一致


                      IP属地:广东来自Android客户端12楼2018-12-30 10:27
                      回复
                        并联了电流互感,肯定采样不精确,电流丧变小了


                        IP属地:江西来自手机贴吧13楼2019-01-03 16:35
                        回复
                          一时半会能讲明白但是能听懂吗?一点基础知识没有,真是只能中午干啊!


                          来自手机贴吧14楼2019-01-03 16:52
                          收起回复