互感器这样接电表准吗,距离远

只看楼主收藏回复

1.电表的互感器和指针电流表互感器叠加在一起有干扰吗
2.电表互感器离电表有点远,大概4-5米,不是屏蔽线
电表是宁波三星电子表,老板总感觉最近电费多,请各位兄弟指点,多谢


来自手机贴吧1楼2019-01-13 19:34回复
    电表互感器离电表有点远,是少计量。
    感觉最近电费多应从其它方面找原因。


    IP属地:辽宁2楼2019-01-13 21:07
    回复
      K2端接地了吗?
      总负荷最近变化情况,
      功率因数如何?


      来自Android客户端3楼2019-01-13 21:11
      回复(2)
        这没关系,找其他原因吧。多装几只分表,看看总和是不是一致。


        IP属地:安徽来自Android客户端4楼2019-01-13 22:51
        收起回复
          电流表不是有互感器的吗?还装互感器


          IP属地:江苏来自Android客户端7楼2019-01-26 17:51
          回复