15年底,甘肃河西堡矿业有限公司锅炉控制系统升级改造,控制柜内不得有强电接入。所以原来使用了开关量(不是干接点方式)控制的电动执行器需要全部更换,费用很大。经和我单位沟通,并派技术人员上去进行实地现场考察。得出结论是个别执行器确实老旧的需要更换,其余的执行器只进行控制部分的改造即可,这样可省下一大笔的费用。具体方案实施如下:
一、老旧的送引风执行器更换,采用我单位的智能电动执行器ZKJ-HKQ-ZN-4100。
DKJ-410执行器
二、执行器保养比较好的更换我单位的智能位置发送器HKQ-ZN-3100或者HWF-ZN-4100。
智能位置发送器HKQ-ZN-3100
三、执行器电机不好的更换电机。
DKJ执行器电机SD-510
以上几个项目更换后,产品运行到目前时间一切正常,用户感到满意。这是西安恒力仪表研究所的又一个执行器改造实例。


IP属地:陕西1楼2019-03-17 10:35回复