电工吧 关注:546,530贴子:8,204,239
  • 7回复贴,共1

前段时间小弟发了一个单键启停的原理图,在此谢谢大家的指导。在

只看楼主收藏回复

前段时间小弟发了一个单键启停的原理图,在此谢谢大家的指导。在看了大家的评论后,我说下我的看法:我觉得从逻辑原理来说,图没错,但实际线接出来是有问题的!我认为问题出在k1与k2上,当第二次按开关时,k2得电后接触器断开,电动机停止工作,但瞬间k1也得电,然后接触器吸合,电动机继续工作;我把电路图改动了一下,在k2得电后,先自锁,时间继电器做延时,然后k2失电,增加k1,k2间的时间差,问题完美解除。以上是小弟的看法与解决方案,若果又不对的地方请见谅,这个图玩玩可以,实际用处不大,成本高,费时费力,主要是不安全!!!


来自Android客户端1楼2019-04-13 21:07回复
    按停止,K1为什么会瞬间得电,不是有K2常闭保护嘛,怎么来的电


    来自iPhone客户端2楼2019-04-13 22:25
    回复
      同意楼上观点!按停止时K2得电,K2的67断开,K1怎么得电?


      来自Android客户端3楼2019-04-13 23:48
      回复
        图没问题的


        IP属地:浙江来自iPhone客户端4楼2019-04-14 07:34
        回复
          动手接接看


          来自Android客户端5楼2019-04-14 07:52
          回复
            时间继电器不是kt吗


            IP属地:江苏来自Android客户端6楼2020-10-08 15:25
            回复
              电机运转后按下按钮K2的两个常闭触点都断开,下面的K2常闭使KM失电释放,由于上面的那个K2常闭已经断开,KM的常闭不能使K1得电,KM不会再次吸合。除非按住按钮的时间非常短暂,或因触点有粘连,或继电器动作受阻


              IP属地:北京7楼2020-10-08 19:57
              回复
                我今天碰到同样问题了,这个电路我之前接过几次没问题,可能是继电器反应速度不一样,证想着怎么解决呢


                来自Android客户端8楼2021-09-15 01:36
                回复