关于无功补偿的几个问题请教一下老师们!

只看楼主收藏回复

关于无功补偿的几个问题请教一下老师们!


IP属地:安徽来自iPhone客户端1楼2019-06-21 15:49回复
    有一台315kva的变压器,下面的负载蛮大,估计已经超了是。现有的无功补偿柜了有10路 20kvra的电容,机器运转时十路都全投进去了。功率因数还一直上不去,一直在0.8多徘徊。这种情况要如何处置呢?


    IP属地:安徽来自iPhone客户端2楼2019-06-21 15:53
    回复
      我能不能把20的电容换成30的呢?


      IP属地:安徽来自iPhone客户端3楼2019-06-21 15:54
      回复
        如果确定是无功补偿过小,可以更换。不过不知道原来控制的熔断器,空开,接触器是否满足投切电容的电流要求,如果不满足,需要全套更换。


        IP属地:河南4楼2019-06-21 16:23
        收起回复
          能否把20的电容换成30的,要看原20的配套设备能否满足30的需要。
          楼主应该把设备及运行状况仔细统计一下。


          IP属地:辽宁6楼2019-06-21 16:59
          回复
            单个测每个电容每相的电流,与额定电流差别大的换掉。
            如果电容没问题的话,换400或者500的变压器吧。


            IP属地:山东来自Android客户端7楼2019-06-21 18:37
            回复
              1。补偿电容柜电流多大?排除所有可能故障,电容全部正常接入补偿电流应该有250A左右。
              2。补偿器是超前还是滞后,手动位还是自动位?
              3。如换成30千乏的,额定电流为38.5A,这样接触器,保险(空开),热继(如果有)都得换。
              上次我这有个工厂,电流450A右总是跳开关,后来去他厂检查,原有的补偿电容全部失效,更换12组15千乏电容器之后电流降到280A。


              IP属地:广东来自Android客户端8楼2019-06-21 19:57
              收起回复
                无功柜大小和变压器大小有没有什么比例关系?


                IP属地:安徽来自iPhone客户端9楼2019-06-22 15:39
                回复
                  用摇表检查下电容,部分电容可能坏了


                  IP属地:云南来自Android客户端10楼2019-06-23 07:21