目前电力系统中电力设备大多采用的计划检修体制存在着严重缺陷,如临时性维修、维修不足或维修过剩、盲日维修等,这使世界各国每年在设备维修方面耗置巨大,怎样台理安排电力设备的检修,节省检修费用、降低检修成本,同时保证系统有较高的可靠性对系统运行人员来说是一个重要课题,下面主要介绍电气设备维护的安全要求,并提出电气设备检查方法和操作实践。

1、保护接地
将电气设备不带电的金属外亮与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外带电时,如果人体触及此外时,由于人体的电用远大于接地体电阻,则大部分电经接地体流入大地,而流经人体的电流很小,这时只要适当控制接地电用(一般不大于49),就可减少触电事故发生,但是在供电系统中,这种保护方式的设备外电压对人体来说还是相当危脸的。因此这种保护方式只适用于供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω

2、保护接零
在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外亮与供电系统中的零线变成专用零线,直接做电气连接,称为保护接零.它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而组成自电路,使其变成单相短路故障,因此零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全,其供电系统为接零保护系统。
不管采用保护接地还是保护零,必须主息:在同一系统中不允许对一部分设备果取接地,对另一部分采取接零.因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生触电时,零线电位将升高,而使后来有接零的设备外壳都带上危险的电压。

3、设置漏电保器
1)施工现场的配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定电动作电流和额定电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。
2开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,用作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
3)漏电保护器应设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的电保护器其定届电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S.使用潮湿和有腐蚀介质场所的电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电源应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.


1楼2019-09-04 14:37回复