各位师傅,请教个问题

只看楼主收藏回复

15KW电机,经1米多长6平方的线进入控制箱,接入100A空开。空开上端为50米左右4平方的线接入为225A的空开。启动电机有时直接跳225A的空开,有时一连几次跳,有时电机工作一点问题也没有。测得100A空开上端电压为393V。电机线圈绕组万用表测电阻为正常。求各位师傅给解答!(主要问题是100A空开不跳,大闸也不是每次跳,完全不按套路出牌)


IP属地:河北1楼2019-10-09 14:17回复
    应该说这完全是按照套路出牌的,50多米4平方线怎么能承受15KW电机的启动电流?相当于4平方线受到短路的状态,那225开关当然要保护跳闸了。


    IP属地:浙江来自Android客户端3楼2019-10-09 20:05