消防维保新人,请问一下,用万用表怎么查回路故障?会出现哪些回
只看楼主
收藏
回复
行者1234668
学徒3
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
消防维保新人,请问一下,用万用表怎么查回路故障?会出现哪些回路故障?求教!
带头大哥大
中工
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
首先把回路线从主机拆掉,在主机回路端测电压,先排除主机问题,拆掉的回路线单个对地测电阻,电压,主机柜里有地线,如果有问题就要跟线查,先中间断开测,再故障边再中间断,慢慢缩小范围,如果不是接地问题或串电,那就是主线到第一个设备之间线断了,那就好查了,