在电缆故障测试过程中,是不是也有这样的问题困扰着你

只看楼主收藏回复

随着电力电缆的广泛应用,电力电缆的故障率也越来越高。虽然电缆故障检测仪设备的使用,有效提高电缆故障查找的效率。但是在实际应用中,因电缆铺设环境复杂,可能会遇到各种各样的问题影响电缆故障测试工作。例如下面这些问题,就是很多客户都碰到的问题。
电缆故障测试过程中的干扰是如何产生的?
地下金属管线探测仪是探测目标金属线缆上的施加信号电流产生的电磁场。在理想情况下电磁场的形状应是标准的同心圆。干扰的产生最常见的原因是目标线缆上的信号耦合到邻近的线缆上。被干扰的电磁场是一个变形的电磁场,从而造成读数不准确。发射频率越高相邻管线的干扰就越大。
测试时为什么在其它的金属管线上也能探测到信号?

这种情况是由于发射机施加的信号,通过公共接地点使信号分流到了其他金属管线上或互感耦合到了其它金属管线或金属管线上。这时最好使用直接连接法施加信号,或更换信号施加点,变换接地线,并使用较低的频率(低频)。

如何用谷值法验证峰值法定位的准确性?
对于理想的无干扰的被测目标金属管线,波峰/波谷法定位的位置是重合的。但对于有并行金属管线或有其它金属管线干扰时,波峰/波谷法定位的位置就会不重合。此时的金属管线真正位置在波峰值一侧。当干扰严重时可能找不到零值点,此时只能根据峰值位置大概给出管线的位置。最好采取改变施加信号的方法,重新进行金属管线定位。当波峰/波谷法所测位置不重合时,金属管线直读测深也会有较大偏差,甚至无法读出深度。