优优花园的一户业主家里进行水电验收,但是验收的结果令人心寒,水电比较一般,下面我具体把问题列出来,大家看看有没有一样的,如果有相同问题,赶紧整改!
有不懂的可以加我的微信提问(微信号:sy66688448)好了,话不多说,开始正文。
问题一:水电管线同槽
水管和强弱电线管居然排在一个槽里,这是作死吗?而且连地面都是潮湿的!线管在潮湿环境里会加速老化,这就是一个安全隐患点!如果家里有这样的情况一定要要求装修公司整改!这是拿生命在赌博啊~
问题二:一根管道里线太多!
你们看看这一根管道里,塞了多少根线?这些线跟大家说是浴霸的线,在使用浴霸这样大功率电器的时候,是极容易发生电线发热发烫情况的!所以在线管内的散热就极为重要!但是像这样一根管道里塞7根线,而且是浴霸的线,那么集体发热发烫后,电线的绝缘层就会急速老化。绝缘层老化脱落后,电线金属接触到一起马上就短路了,严重会引发火灾。
这家装修公司,你是不是跟业主在扯犊子呢?
问题三:水电工手艺不行啊
这就是我经常说的水管走顶施工复杂,难度高,这就是【歪焊】,歪焊就会引起管道与接头处的漏水,图中的歪焊是很明显的,而且几乎走顶的管道都是歪焊,这个水电工师傅的手艺,我只能说,呵呵。
问题四:测距能不能专业点?
大家看好,这个墙面上写的是30,意思是30厘米,就是图中上面那条线,然而其实这样测量是不准确的,应该按照下面这条线来测距离,方法是从线管中心到墙边的距离。为什么要这么测呢?因为这个业主要在这堵墙边是要做门套的,如果做门套的人看到你这里距离是30cm,那么他如果多打了2cm,那么就会直接打到电线管,这就是安全隐患点。
问题五:没有安装杯梳,不怕电线被拉坏吗
大家看看上图的线管,直接就是管道穿进线盒,这里没有用到【杯梳】,杯梳就是下面的这个东西,它是可以保护电线的,在拉线的时候,没有杯梳那么就容易拉坏电线的绝缘层,使金属裸露,再说杯梳又不贵,这样的偷工减料真的好吗?
问题六:
大家看看,这是一个挺常见的问题,落水管的接口移动,移动的原因很多,比如说在水管底部增加接口或者三通等等。但是如果你的管道上有这个痕迹你就一定要求装修公司给你把这个接口补上去,因为这样的情况下密封区域比原来就小很多了,一旦接口内部的密封橡胶圈经历了热胀冷缩,他的密封度就会受影响,再遇到个管道堵塞,那水就会从这个位置漏出来,一定要注意!!!!
问题七:
来来来,看一看,关卡的问题,第一关卡使用的位置不对,应该在我画红线的位置,一般是接口的15cm左右,第二,外部的那根管道都缺了一个管卡。
为什么这是个问题呢?因为水管里水流经过,会引起水管的共振,共振会产生噪音,第二不设置管卡,共振越来越大,会把原有的管卡震掉,然后就慢慢的先掉一个,再掉一个,再掉一个。。。你懂的。
还有个问题是隔音保温棉也铺设不到位,应该到接口位置。
其他问题基本就是小问题了,也不用特意拿出来说,总之网友们如果看到家里有这样的情况,一定要尽快要求装修公司马上整改!
