网页
资讯
视频
图片
知道
文库
贴吧
地图
采购
进入贴吧
全吧搜索
吧内搜索
搜贴
搜人
进吧
搜标签
日
一
二
三
四
五
六
签到排名:今日本吧第
个签到,
本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0
一键签到
可签
7
级以上的吧
50
个
一键签到
本月漏签
0
次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行
补签
。
连续签到:
天 累计签到:
天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
01月23日
漏签
0
天
系统新风吧
关注:
5
贴子:
90
看贴
图片
吧主推荐
游戏
4
回复贴,共
1
页
<返回系统新风吧
>0< 加载中...
机房新风系统的设计要求及规范 你了解多少?
只看楼主
收藏
回复
System
核心吧友
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
机房新风系统的设计要求及规范 你了解多少?
送TA礼物
IP属地:河北
来自
iPhone客户端
1楼
2020-04-23 15:59
回复
System
核心吧友
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
所谓机房新风系统就是有主机新风换气机及管道附件组成的一套独立系统,和空调系统很类似。因为机房设备属于高精密设备,对周边环境的要求非常高,例如,温度、湿度、电源等,但是人们往往忽略灰尘对机房设备的损害,如果机房内空气中有太多杂质,可能导致静电放电问题,可能会损坏元器件。
德国系统新风 河北科盾
IP属地:河北
来自
iPhone客户端
2楼
2020-04-23 15:59
回复
收起回复
System
核心吧友
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
而新风系统便是解决这个难题的最好办法,新风换气机是一种将室外新鲜空气经过过滤、净化、热交换处理后送入室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、净化排出室外。自然界的新风只有经过新风系统处理后,才能进入机房形成内部循环,并对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求。热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的高效节能,环保型的高科技产品。
河北科盾 系统新风
IP属地:河北
来自
iPhone客户端
3楼
2020-04-23 16:00
回复
收起回复
System
核心吧友
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
新风系统的工作原理
当室内空调回风和室外新风分别成正交叉方式经热交换器时,由于平隔板两侧气流存在着温度差和水蒸汽分压力差,两股气流间同时产生热传质,引起全热交换过程。当安装在系统上的全热交换器在夏季运行时,新风从空调回风中获得冷量,使温度降低;同时被回风干燥,是新风从空调回风中获得热能,使温度升高,同时被回风加湿。
有人可能会说空调和新风系统一样可以控制湿度和温度,是不是有点多此一举了呢?新风系统的空气的循环系统控制机房内空气流动,空气循环的同时做了一些空调做的事,起到一定的节能效果。空气循环保持了机房内空气的新鲜度,对机器的运作和进出机房工作的工作人员都起到了保护作用。
河北科盾 系统新风
IP属地:河北
来自
iPhone客户端
4楼
2020-04-23 16:00
回复
收起回复
System
核心吧友
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
机房新风系统的规范
计算机机房新风系统除给机房内工作人员提供足够新风以保证工人的身体健康外,还可使机房内维持一定的正压以防止室外尘埃进入机房,保证机房的清洁度电子计算机机房内温、湿度应满足下列要求:
夏季冬季全年温度23±2℃20±218-28℃
相对湿度45%-65%40%-70
温度变化率<5℃\h并不得结露<10℃/h并不得结露主机房内的空气含尘浓度,在表态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18,000粒。
河北科盾 系统新风
IP属地:河北
来自
iPhone客户端
5楼
2020-04-23 16:01
回复
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
训狗师潘宏有刑事犯罪记录
2273070
2
LPL打LCK的必胜法找到了
1891090
3
泽连斯基再开停火条件
1433572
4
怎么看待国乒新一轮梯队建设
1181628
5
一拳超人又双叒叕重画
902200
6
为什么说贴吧攻击性强
684625
7
柯洁输给了韩国棋协
535488
8
中国围棋协会 规则就是规则
492200
9
EDG击败XLG晋级四强
431486
10
影之刃零新实机你满意吗
343182
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示