一、疏散宽度总结:
二、管道穿越处:
1.电线、电缆、可燃气体和甲乙丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝,穿过时加设不然材料套管,防火封堵材料封堵。(50016-2014 6.3.4)
2.电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲乙丙类液体管道。(50016-2014 6.2.9)
3.可燃气体和甲乙丙类液体的管道严禁穿过防火墙,防火墙内不应设置排气道。(50016-2014 6.1.5)
4.封闭、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道,敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,住宅建筑的敞开楼梯间内设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,采用金属管和设置切断气源的阀门。(50016-2014 6.4.1)
三、避难设施对比:
1.门斗:2.00h防火隔墙+甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。
2.防火隔间:
①建筑面积不应小于6m2。
②甲级防火门
③不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m。
④内部装修材料燃烧性能应为A级。
⑤不应用于人员同行外的其他用途。
⑥墙的耐火极限为不低于3.00h防火隔墙(地下半地下面积大于2000m2的商店)
3.避难走道:
①隔墙耐火极限不应低于3.00h,楼板不应低于1.50h。
②直通室外地面的出口不应少于2个,并应在不同方向,仅与一个防火分区联通的除外。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。
③避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。
④内部装修材料燃烧性能应为A级。
⑤防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,且使用面积不应小于6m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
⑥避难走道内设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。
二、管道穿越处:
