长沙消防吧 关注:128贴子:292
  • 1回复贴,共1

【消防安装】消防给水系统安装调试及验收

只看楼主收藏回复

在本课中,我们将学习给水管网中架空管道的安装和管网支吊架的安装。
管道的安装位置应符合设计要求和下列要求:
1) 架空管道的安装不得影响建筑物功能的正常使用,不得影响和阻碍门窗的进出;
2) 当设计无要求时,管道中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合图示要求;
3) 消防给水管道穿越地下室外墙、结构墙及屋面等有防水要求的地方,应设置防水套管;
5) 消防给水管道穿过墙体或楼板时,应设置套管,套管长度不应小于墙体厚度或高出楼板或地面50mm;套管与管道之间的间隙应用不燃材料填塞,管道接口不应位于套管内,图中为典型的错误安装。
6) 消防给水管道必须通过伸缩缝、沉降缝时,应采用波纹管、补偿器等技术措施,如图所示。
7) 消防给水管道可能结冰时,应采取防冻技术措施;
8) 在有腐蚀性气体的房间内通过和敷设时,管道外壁应涂上防腐涂料或用防腐材料包裹。
9) 管道应涂红色油漆或红色环形标志,并标明管道名称和水流方向。红环标志,宽度不应小于20 m m,间距不应大于4 m,独立单元内的环不应小于2处。
10) 架空管道的支、吊架和防摇(固定)支架安装牢固,其类型、材质和施工应符合设计要求;
11) 设计的吊架应能承受管道各支撑点满水管道重量的5倍,管道系统支撑点应能支撑整个消防给水系统;
12) 管道支架的支撑点应设置在建筑物的结构上,其结构应能承受满水管的重量加上管道悬挂点处至少114kg的阀门、法兰和接头的附加荷载。可根据所列图表选择充水管道的参考重量;
图中计算出的管道重量为10kg,小于20kg时为20kg;
表中的管道重量不包括阀门的重量。大直径阀门和部件不应由管道承担。轴承应设支吊架。
1) 管道支吊架间距不应大于图表要求;
2) 管道穿梁安装时,应在穿梁处设吊架;
3) 下列部位应设置固定支架或防摇支架:
(1) 配水管道的中点应设置一个防摇支架,当管径小于dn50mm时不能设置;
(2) 配水干管和配水管道,当配水支管长度大于15m时,每15m至少设置一个防摇支架,当管径不大于dn40mm时,不能设置;
(3) 在管径大于dn50mm的管道转角、三通、四通处设一道防摇支架;
(4) 防摇支架的强度应满足管道、管件、管内水的重量加50%水平推力不受损伤或变形的要求。管道穿梁安装时,采用扣件将管道固定在混凝土结构上,可作为防摇支撑。
(5)架空管道每段至少设置一个防摇支架,当管道转向时,增设防摇支架,立管的始端设置防摇支架或用管卡固定。


1楼2020-05-21 08:56回复
    顶个


    2楼2020-05-23 09:32
    回复