松下伺服吧 关注:441贴子:1,680
  • 21回复贴,共1

请教一下大佬们。我用A6se的伺服,想用绝对值,客服说可以从

只看楼主收藏回复

请教一下大佬们。我用A6se的伺服,想用绝对值,客服说可以从x4读取出来编码器值,有懂的可以说下怎么从w4读取吗。


IP属地:辽宁来自iPhone客户端1楼2020-08-28 10:33回复
    没人吗


    IP属地:辽宁来自iPhone客户端2楼2020-08-28 13:33
    收起回复
      脉冲型驱动器想使用绝对式编码器,一般是通过X2口去读电机编码器数据,SE的没有X2口,要换SG或者SF


      IP属地:安徽来自iPhone客户端3楼2020-08-29 20:30
      收起回复
        用绝对值式的,需在编码器线接电池盒,通过X4读取Z相信号


        IP属地:广东6楼2020-12-21 14:47
        回复
          要SG.啊 你买的客户不专业!!


          IP属地:广东来自Android客户端7楼2020-12-24 10:14
          收起回复
            楼主,能请教一下这个X4怎么和雷赛SMC304接线吗


            IP属地:天津8楼2021-01-12 14:47
            收起回复
              请问,您已经解决了吗,您之前那个松下伺服的,使用X4口读取编码器值得,是怎么读值的,我也在研究这款驱动器的编码器读值,脉冲形式。打扰您给我分享一下经验和内容,可以嘛


              9楼2021-08-14 09:55
              收起回复
                非总线的驱动器是要用SG或SF才能读取绝对值位置


                10楼2022-11-24 09:39
                回复