1、关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;
2、停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
3、联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
4、启动气体灭火装置气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间。
发生火灾时吗,气体灭火控制器接收到第一个火灾报警信号后,启动防护区内的火灾声光警报器,警示处于防护区域内的人员撤离;接收到第二个火灾报警信号后,联动关闭排风机、防火阀、空气调节系统、启动防护区域开口封闭装置(要保证灭火剂喷放时场所为有限空间,保证药剂灭火浓度),并根据人员安全撤离防护区的需要,延时不大于30s后开启选择阀(组合分配系统)和启动阀,驱动瓶内的气体开启灭火剂储罐平头阀,灭火剂喷出实施灭火,同时启动安装在防护区门外的指示灭火剂喷放的火灾声光警报器(带有声警报的气体释放灯);管道上的自锁压力开关动作,动作信号反馈给气体灭火控制器。
设定不大于30s的延时主要是为了防止火灾发展迅速,防护区内的人员尚未疏散,感温火灾探测器已经动作,气体灭火控制器按控制逻辑启动了气体灭火装置,影响人员疏散、危及人员生命安全,同时也为人工确认提供一定时间。
