山特UPS电源C10KS,额定功率:10KVA/9KW,是山特旗下单进单出机型,属于长延时设备。此款设备在使用配置中需要外接电池方可正常使用,那么有客户要问,此款设备在备用2小时的时候,是怎么配置的?小编进行讲解一下。
在山特UPS电源C10KS配置的时候,有一个计算蓄电池的公式,用行内术语来讲就是:
主机功率(10000VA)×备用时间(2小时)÷设备直流电压(192V)=104(AH)
设备直流电压(192V)÷电池电压(12V)=16(节)。
在这个计算公式的,蓄电池容量常规大小为:24AH.38AH.65AH.100AH.120AH.150AH.200AH,以上述得出的结果显示,山特UPS电源C10KS备用2小时的电池容量为104AH,按照常规电池配置,我们会选择100AH的电池作为备用时间的储能电池。
那么得出结论:
山特UPS电源C10KS备用2小时需要的配置为:C10KS一台,12V100AH电池16节,A16(16节电池)电池柜一个,电池连接线一套(40公分长3根;30公分长12根;1.5米长2根)。
原文来自:http://www.inter-sky.cn/html/1928601549.html 您可以复制到网址栏查看。
更多关于山特UPS电源的技术文章,您可以访问http://www.inter-sky.cn
