柱子混凝土标号高于梁板,一般用快易收口网分隔,浇筑是整体一次性浇筑


IP属地:广东来自Android客户端18楼2020-09-26 12:35
回复
    广西这边是有这个要求不允许梁板柱一起浇筑


    IP属地:贵州来自Android客户端20楼2020-09-26 14:01
    收起回复
      标号不超过两级可以不设钢丝栏网,柱子打完后再浇梁板砼。梁柱砼标号超过两级,接口位置要设钢丝栏网,先柱打满,1.5h以后才能浇梁板砼,这是规范。实际操作都是直接柱子全部干满,多打点柱子料,然后直接从最开始打的柱子区域开始浇梁板砼,刚好接上。


      IP属地:湖南来自iPhone客户端21楼2020-09-26 14:01
      回复
        楼主说的是标号不一样吧?如果是差两个等级以上,那就必须把梁柱隔断。。设计说明上有的。你自己看看


        IP属地:四川来自iPhone客户端22楼2020-09-26 14:36
        回复
          主要是怕模板支撑体系不行,我们这的话建设厅出有文,梁板柱同时浇筑的话施工方案必须经专家论证并且按方案施工,将梁板柱同时浇筑纳入了重大危险源管理的范畴


          IP属地:广西来自iPhone客户端23楼2020-09-26 14:38
          回复
            我们项目也是先浇柱子在浇梁板,分开。湖北十堰


            来自Android客户端24楼2020-09-26 14:47
            收起回复
              国标好像没要求,重点是模板及支撑体系怎么样,做的不好的话分开比较安全,墙柱高度高最好分开


              IP属地:福建来自Android客户端25楼2020-09-26 15:07
              回复
                天津好像也发过文,《关于全面禁止房屋建筑工程采用梁板柱同时浇筑混凝土施工方法的通知》建质安[2008]679号,有没有废止就不知道了


                IP属地:浙江来自Android客户端26楼2020-09-26 15:10
                回复
                  现在为了工期基本上业主都会让一起浇筑的


                  IP属地:江苏来自iPhone客户端27楼2020-09-26 15:11
                  回复
                    是浇完柱子要沉降一下,才能找梁板,防止节点处开裂


                    IP属地:河北来自Android客户端28楼2020-09-26 15:19
                    回复
                      北京朝阳区建委有文件说不允许!


                      IP属地:北京来自Android客户端30楼2020-09-26 15:33
                      收起回复
                        可以分开打啊 没问题啊


                        IP属地:安徽来自Android客户端32楼2020-09-26 16:32
                        回复
                          刚干完的工地就是一起浇筑的!


                          IP属地:湖北来自Android客户端33楼2020-09-26 19:18
                          回复
                            我们广西是有明确文件不允许梁板柱同时浇筑,要做专家论证方案,我上个月刚弄完三份梁板柱同时浇筑方案


                            IP属地:广西来自iPhone客户端34楼2020-09-26 22:15
                            回复