富士变频器总是过电压,求问怎么处理,进线电压400V 左右,

只看楼主收藏回复

富士变频器总是过电压,求问怎么处理,进线电压400V 左右,是离心设备,电机75kw 变频器95kw ,惯性应该比较大,有电抗器,可以加装制动电阻吗?过电压加装制动电阻是否会好些(✪▽✪)


IP属地:湖北来自Android客户端1楼2020-10-07 06:56回复
    要加的


    IP属地:河北来自iPhone客户端3楼2020-10-07 07:37
    回复
      把过电压抑制功能开起来。


      IP属地:浙江来自iPhone客户端4楼2020-10-07 15:39
      回复
        75kw离心电机,居然不装制动电阻,你也是牛B,必须装,哪怕变频器有电压抑制功能也要装,不然后面有你烦的


        IP属地:浙江来自Android客户端5楼2020-10-07 20:01