上海湖泉阀门有限公司电动执行机构与阀门的连接在一起才能叫电动阀门,连接步骤:
1、用手轮手动转动阀门,确认无卡涩等异常情况,并转到全闭位置
2、将支架固定在阀门上
3、将阀门电动装置,电动执行机构,电动执行器放在支架上用螺栓和螺母轻轻拧上
4、将阀门电动执行器转到关闭位置,用连轴器和螺钉将阀门芯轴和电动执行器输出轴固定
5、拧上电动执行器和支架间的螺钉
6、用手柄转动电动执行器,确认无偏心,弯斜,运动平稳,注意不要超过行程!
电动阀门的组成离不开伯纳德智能型电动执行机构,伯纳德电动执行器具有众多功能与优异性能,型号有SD系列角行程电动执行器,直行程电动执行机构,伯纳德自控技术生产的DKJ电动执行机构,DKZ电动执行机构,多转SLM电动执行机构,SNM电动执行机构,SLP电动执行机构,SKD多回转电动执行机构等伯纳德电动执行器均逐步实现智能化控制。
一安装
1确定安装尺寸,闸阀或减数箱的接口中心距及螺丝的孔径,台阶的高度或深度及直径
2确定配合尺寸,转矩型,三爪的直径,高度
推力型,螺纹的直径,螺距,旋向,线数
3确定安装方向,根据工况,空间,操作等要求,必要时可能要旋转接盘,或改分体式
4确定转矩推力,转速,满足此闸阀口径和压力及控制时间要求
5确定电源要求,电压和频率
6确定控制要求,总线,模拟量,开关量,还是传统基本型的
这些如果确定无误,才可以往阀门上安装,注意吊装的位置,安装结束后,螺丝弹垫压平,接口处无缝隙,手轮摇动轻松,已安装完成
二接线
1正确接入电源线,根据电机功率选择合适的线径和空开
2正确接入控制线,有时需要短接;以智能型为例,开关是短的点动信号,3和6需要短接,如果是调节型,5和6要短接
3正确接出反馈线,根据需要接出,注意容量要求,防止过载
4可靠接上地线,防止触电事故
5进线口要做好防尘防水处理
根据说明书接线图,确认无误,执行器绝缘无问题,最好控制反馈线,和动力线分开走,做好屏蔽,以上全部确认没有问题,可送电调试
三调试
1确认闸阀或减速箱的转向与执行器一致,可以手动揺执行器,将阀门放在一个中间位置,然后点动开一点,确认开向是否正确,其它有控制单元的执行器,转向是固定的,当然安全起见也有必要确定一下
2定关位,将阀门通过电动点动或手轮揺到需要关的位置,定机械限位或标定编码器的位置,具体标定参见说明书
3定开位,将阀门通过电动点动或手轮揺到需要开的位置,定机械限位或标定编码器的位置,具体标定参见说明书
4智能型其它参数,客户可以根据需要有所改动,
基本设置里除了定关位和开位;调节死区,丢信动作,显示方向,现场控制,基本密码都可以有所更改
反馈设置里低端微调,高端微调,触点输出,反馈密码也可以有所调整
高级设置里一般不允许改变默认参数,如果需要急停动作或改变转向,先要与公司售后沟通,给出高级设置密码才可进入,在售后人员指导下设置
定好行程和设定参数后,阀门全行程往返动作,无任何异常,同时反馈正确,调试已结束
四维护
1明杆闸阀,阀杆和铜螺母定期要加点润滑油,基本清洁,有需要可以加阀杆保护套
2减速箱有注油口的,也要定期加润滑油
3执行器300NM以下的,基本不用加油;450NM以上的,后期可以加些润滑油
4户外执行器走线最好由下往上进线,接口防水处理,保证显示屏干净,有条件可以加简单防雨棚或防雨罩,增加执行器使用寿命
5对于经常不动作的阀门,有条件的,要定期开关5%左右,防止阀门锈死卡死,及时发现其它问题
6对于高温,高震动,高粉尘或高空井下,为了提高执行器的使用寿命,和人员财产安全,建议改分体式
7做好备品配件的准备,现场使用型号比较多的,直接备整台执行器,为了减少备品的种类,可备控制单元,而且跟换方便
我们配闸阀的智能型多回转执行器,具有强大的故障提示功能,便于快速排除问题,备件也具有很好的通用性,希望给各位业主带来方便和效益
关键词:电动阀门来自:http://www.hqfmjt.com 更多资料
