如何提高闭式冷却塔的使用效果?选型是关键!

只看楼主收藏回复

要想提高闭式冷却塔的冷却效果,关键在于选型。闭式冷却塔选型是否合理、准确,直接影响着设备的冷却能力、使用寿命、各部件的协调性、后期维护保养成本等。那么,如何才能选到适合的闭式冷却塔呢?下文将给出答案:
闭式冷却塔成套设备由主机、膨胀水箱、循环泵及电控柜等组成。主机由壳体、换热器、风机、喷淋系统、除水器、水槽及管路阀门等零部件组成。工作时,载热介质(冷却水、油或其他液体)由系统循环泵驱动,在换热器盘管内及需冷却设备(如:电源、炉体等)之间循环流动,载热介质热量向盘管管壁传导。喷淋水均匀地喷洒在换热器上,在换热器盘管外表面形成均匀的水膜。在风机的作用下,冷空气由塔体下方的进风口进入塔内,与喷淋水逆流经过换热器表面,充分接触,并进行潜热和显热交换,部分水蒸发,使喷淋水温降低,吸收热量后的饱和湿热空气由风机排至大气中,低温喷淋水吸收盘管热量后流入塔体下部水槽,再由喷淋泵再输送至喷淋系统。如此往复,换热器内的冷却介质得到降温冷却。在热交换过程中,盘管内的载热介质因为没有与空气直接接触,使得品质特性得以保持,不会污染、浓缩、吸湿及挥发。闭式冷却塔有两种运行模式,即:风冷、风冷+喷淋,两种模式的切换由电控系统根据工况要求自动进行,实现节能降耗。

选型时要尽可能多的掌握使用设备http://www.xylqt.com产生热量的相关的数据,例如设备所做的无效功率,循环水量,正常的温升范围,当地的环境湿球温度等。在常见的环境条件下,按P>Ps原则选择闭式冷却塔型号。(Ps—设备发热功率 P—所选闭式冷却塔的标称制冷功率)
我们可以用以下的简单方法计算设备发热功率,作为选型的基本依据:
(1)根据设备要求的冷却水量、温升选型,按照厂家设计的水流量计算出需要的冷却功率Ps(KW):Ps=流量(L/s)×流体比热C×温升Δt;
(2)Ps=设备运行的无效功率;
(3)用于淬火液冷却时,Ps=淬火工件产量(kg/h)×工件的热容C×(t2-t1)/3600;t1—淬火液温度,t2—工件淬火温度。
闭式冷却塔选型注意事项:
1、闭式冷却塔国际设计工况:进水温度t1=37℃;出水温度t2=32℃;湿球温度t=28℃;干球温度θ=31.5℃;大气压力P=9.94×104Pa。
2、闭式冷却塔按国家设计标准设计工况设计。也可为客户提供非标工况下的特殊设计。
3、基础各支撑面在同一水平面上,其标高及各尺寸误差应小于5mm。
4、闭式冷却塔基础高度h2应根据出水总管管径及安装高度而定。
5、噪音的测试点为冷却塔的当量直径Dm处。(Dm=1.13√L*W,距地面高度1.5米,其中L,W分别为塔的边长)
6、不同型号的闭式冷却塔连接时,必须考虑不同型号的底盆水位高度(尺寸E)而调整基础高度,以保持各闭式冷却塔水位平衡。
因此,我们要根据实际情况选择不同型号的闭式冷却塔,而不是一味的追求高价位,贵的不一定是适合自己的,只有发挥出绝佳冷却效果且满足工作要求的设备才是好的。