海湾消防吧 关注:600贴子:1,069
  • 6回复贴,共1

请教海湾吧的大佬们

只看楼主收藏回复

请教海湾吧的大佬们


IP属地:广东来自Android客户端1楼2021-04-12 12:13回复
    请问故障处显示8回路故障。检查8回路板电压有19v左右的电压输出,去跟查8回路的所有隔离器,尝试单独断开隔离器(一共7个隔离器,每一个都尝试断开过),回路故障依旧。请问是哪里有问题?


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2021-04-12 12:17
    回复
      2台主机?


      IP属地:广东来自iPhone客户端3楼2021-04-12 12:44
      收起回复
        已经更换回路板,故障依旧,总线不接上去,依然报8回路故障,有会解决这种问题的大哥吗?


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2021-04-13 20:34
        回复
          可能是信号线正级接地


          IP属地:新疆来自Android客户端5楼2021-10-21 16:06
          回复
            可能中间有线正负极反了,


            IP属地:陕西6楼2023-04-14 23:56
            回复