请问下,示波器测量交流220,示波器的夹子应该怎么接,
送TA礼物
IP属地:北京
来自
Android客户端
1楼
2021-05-09 21:07
回复
幻月剑士
高级电工
11
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
示波器探头夹子绝对不能直接夹火线,只能夹零线,但是示波器电源插头地极包上胶布不接地,或者用隔离变压器。因为探头夹子和插头地极是连通的,否则,有漏保的话,夹零线也会使漏保跳闸。
IP属地:广东
2楼
2021-05-09 22:13
回复
收起回复
亚托斯信息咨询服务部
紧急维修电路 电路跳闸 开关跳闸 维修电路处理检测
电工
马上联系附近的
电工
师傅
2025-05-01 17:04
广告
立即查看
广告
立即查看
nizhijun
高级电工
11
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
1、要使用隔离变压器,让示波器接在隔离变压器的次级。否则一不小心就会将220V的L线通过示波器的接地线短路。
2、探头要使用X100的。这样才能得到合适的比例曲线。
这样示波器的探针就能测量220V的交流电了。
IP属地:上海
3楼
2021-05-10 09:56
回复
收起回复
九五式歼击车
高级电工
11
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
有些带隔离的示波器也是可以的吧
IP属地:江苏
4楼
2021-05-10 14:33
回复
收起回复
吃咸菜也快乐1
初级电工
9
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
一般的不能直接测量
IP属地:河北
5楼
2021-05-10 14:39
回复
收起回复
取个好名字
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
确定好示波器的量程,1x最大允许接多少v?10x有是多少?要看清楚,否则烧机子。如我这个测220v,首先探头打到10x,然后示波器设置ac耦合,探头接地夹和钩子实际上可以不区分,交流不分正负的。
IP属地:四川
来自
Android客户端
6楼
2021-05-10 17:52
回复
收起回复
取个好名字
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
哦对了,对于普通的插220v供电的台式示波器,不能直接测220v插座,因为接地夹是连着内部接地端的,如果直接测,等于是把零线或者火线直接插到地线上,那么,如果接地夹夹的火线,示波器就可能会boom,并跳闸,如果夹的是零线,那么因为零线也存在一点点电压,如果电源接有漏保的话,可能会跳闸,不过示波器不会坏。正确的方法是示波器本身用220v隔离变压器供电,然后探头用差分探头,剩下的就是正常的操作流程了,确定示波器不同x档位量程。
IP属地:四川
来自
iPhone客户端
7楼
2021-05-10 19:06
回复
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
卫健委调查肖飞董袭莹
1829370
2
乌美签署矿产协议
1419434
3
董袭莹论文与北科专利多处雷同
1371776
4
吧友亲历西班牙大停电
1347894
5
森林狼4比1淘汰湖人
955474
6
Beichuan能否拯救现在的BLG
792900
7
阻止特朗普对等关税议案被否决
636624
8
勇士三节投降15分惨败火箭
507058
9
C罗无缘亚冠决赛
363198
10
WBG高歌猛进四连胜再斩IG
314160
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示