建设实验室需要找专业靠谱、规范的工程队伍,才能从源头减少实验室燃烧爆炸的危险。在实验室、洁净工业装修领域深耕多年的上海本土实验室、洁净室EPC工程集成服务商CEIDI西递,拥有丰富的行业经验,会针对不同行业、不同类型的实验室及洁净无尘车间,匹配对应行业经验丰富的专业设计师和稳定的项目管理施工团队,在确保实验室在建时无燃烧、爆炸事故发生的同时,还根据实验室的特点进行规划设计,极大的满足人体工程学的规范。下面围绕“上海临港防爆实验室设计要求”话题,给大家着重讲解下防爆实验室在设计方面如何做到符合安全实验室规范要求。

一、防爆分隔设计
(1)实验室房间内只要有爆炸性危险,在设计时一律需要在邻室相接处采用防爆墙或防火墙,且限制一面贴邻;
(2)实验室墙上不能设置单扇门直接和邻室相通,在必要时需设置外廊、阳台或双门斗,以供联系;
(3)有爆炸危险性的实验室,如需设置辅助用房,例如化验室、休息室、办公室、资料室,须用非燃烧体实验墙分隔,且耐火性不能小于3.5h;
(4)在爆炸危险性实验室和辅助用房之间不能设门洞直接相连相通,必要时需设置双门斗。
二、通风设置
(1)保持防爆实验室内通风良好,易爆装置应设于当地全年主风向的下风侧,操作人员须站在上风侧;
(2)房间中央应摆放高大的装置,以防止挡风;
(3)实验中所用的易燃液体,如闪点低于窒温,须采用机械通风,且应有足够的排风量,以免形成爆炸性混合气风;
(4)当进行易燃体操作时,需检查通风效果,可用测爆仪、可燃气体浓度测定仪来检测实验室中易燃液体蒸汽的浓度。