暖通设备安装要点及一般规定

只看楼主收藏回复

暖通设备安装要点及一般规定

  风系统管道支吊架安装
  1.1风管支.吊架进行位置应准确. 方向发展一致. 吊杆要求企业垂直. 不得有扭曲社会现象,悬吊的风管与部件应设置可以防止出现摆动的固定点。
  1.2玻璃钢风管长度超过20m时. 应加固定支架不得少于一个. 玻璃钢风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节
  1.3主风管通过吊架距支管.之间的距离应不小于200mm。
1.4空调风管吊装管与支吊架之间应加装保温木支架。
  1.5支吊架槽钢头及角钢的朝向. 同一区域内企业应该我们只有这样两个不同朝向.(横向和纵向)。风管支架与衣架之间的空间应均匀. 均匀. 肘部两端应增加支架和衣架。
  1.6吊杆距横担的端头30mm. 吊杆距风管体系外边.(保温系统风管指保温层外边)30mm。
1.7安装时,在井架外留出50毫米;安装后,保温压制等。检查合格后,将吊杆剪断,在吊杆螺母外留2 ~ 3扣。
  1.8吊杆进行刷漆应均匀. 颜色基本一致。风管安装好后. 再刷一遍防锈漆。
  1.9风管弯头处. 三通处. 阀门处. 必须加吊架. 管道进行长度不能超过15m. 防晃支架我们不得使用少于需要一个。
  风管安装节点控制
  2.1风管连接
  1风管进行连接时. 法兰螺栓穿接方向发展.应与风管内压力空气的流动研究方向具有相同. 且螺丝长度应长短一致。
  2风管连接法兰垫料的厚度宜为3~5mm. 洁净技术系统设计不得影响小于5mm。垫圈和法兰平齐 . 不得挤入管道内。
  3安装以及风管时. 不得拖. 拉风管. 以免企业造成严重划伤. 影响系统风管的美观. 甚至可能造成风管的损坏。
4玻璃钢管道连接.法兰螺栓两侧.应加镀锌垫圈。
  5保温系统风管的支吊架宜设在一个保温层进行外部. 不得坏保温层。
6风道穿地板穿墙的施工应按91SB6图集第9页进行。
  7洁净风管进行安装时. 风管. 静压箱. 风口及设备安装在或穿过建筑围护体系结构时. 其接缝应采取有效密封技术措施. 做到发展清洁. 严密。
  8洁净风管进行安装时. 法兰垫片应减少由于接头. 接头设计必须通过采用一个梯形或椎形. 垫片应清洁. 并涂密封胶粘牢。
  9风管穿伸缩缝处应采用软连接. 软管以及长度为伸缩缝设计宽度加100mm。
  2.2风管软连接
  1柔性管应松紧程度适度. 长度为150~250mm. 不得有扭曲. 受力分析现象. 不得用一个柔性连接软管做变径管使用。
  2柔性管与法兰进行组装方法可采用钢板压条的方式. 通过提高铆接使二者之间连接发展起来. 铆钉间距为60~80mm。
更多关于管道风机的知识,欢迎咨询上海好定暖通设备有限公司!
http://www.haodingnuantong.com


IP属地:江苏1楼2021-05-26 15:20回复