中央空调冷却塔是一种水处理设备。长时间使用后会有污垢,通常称为结构,由于杂质的积累,腐蚀等原因会导致填料老化和脱落。这类问题看起来微不足道,但却影响了冷却塔的工作效率和使用寿命。为此,必须定期清洗和维护冷却塔填料。常见的方法是清洁包装和水箱部门,如下所示:
1填料上的水垢可以通过化学清洗(药物清洗)或物理方法(振动等)处理)。如果水垢太严重,考虑更换填料。
2水槽部需要去除产生累积杂质的垃圾。
3管道槽部可打开排出管口排出杂质,利用人工清除未排出的杂质。
4.清洗过滤包装时,需要注意其薄而易碎的特点(多为PVC材质),并小心处理。
冷却塔填料更换方式及优缺点:
1、散装式填料
优点:施工方便,适合抢修安装,最适合逆流塔;表面积大,水滴不会直接从填料上掉下来,水质差的时候不容易粘堵;二次拆装也方便。
缺点:盘根间距可变,维修时对盘根造成很大损坏,不方便清洗和结垢,使用寿命短,散热效果差。
2、粘结式填料
优点:板材垂直,平行分层分布;刚性强,对水的再分配能力强,水膜形成均匀,停留时间长;冷却效果好;安装、拆卸和清洗方便,维护时对包装的损坏小,使用寿命长。
缺点:初次组装需要劳力,运行中水质高,需要定期清洗配管过滤器。
冷却塔填料更换步骤:
1、淋水填料采用粘结式组装时,应在平整地面上进行,现场的环境温度不得低于5℃。组装后,必须立即用平钢板按压,防止成型片本身翘曲而脱胶,粘合剂干燥固定后,可移动位置在平地,堆积高度不得超过2M。防止长期暴露。
2.根据塔内的平面布局,有计划地切割小块填料以填充不规则的间隙。组装块之间必须紧紧地填充。填充材料与塔壁、纵井、柱梁之间也要紧密填充,最大间隙不得超过20MM。
3.安装时,注意装配块的上下方向。每层顶面应铺设平整,夹层应清理干净,无杂物堵塞。
4、安装、维修等工作需要在包装上作业时,必须用平板覆盖,严禁直接踩踏。
5、在施工、组装、安装过程中,严禁在填料上方进行焊接作业,必要时应采取防火措施。
6、安装时应派专人负责,严密组织,随时检查,确保安装质量。