1、现有一马达断路器A(1.4-2.5A),后端连着一个接触器。连接一个220VAC的散热风扇,启动后转不动怀疑是启动电容损坏,换了一个风扇(不同),启动后几秒就跳马达断路器。钳流表测也只有0.6A。
2、买了一个相同的风扇直接连接插座测量0.9A电流,连接设备后启动同样跳马达断路器。
3、和相同电路马达断路器B的对调风扇,B跳。
请大神帮忙分析一下原因,风扇为什么是启动几秒后跳断路器。风扇是新的,电流0.9,电阻只有90多欧姆,电容0.75uF。
2、买了一个相同的风扇直接连接插座测量0.9A电流,连接设备后启动同样跳马达断路器。
3、和相同电路马达断路器B的对调风扇,B跳。
请大神帮忙分析一下原因,风扇为什么是启动几秒后跳断路器。风扇是新的,电流0.9,电阻只有90多欧姆,电容0.75uF。